首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
电压互感器一次线圈接于线压时,二次线圈额定电压为() V。 ( )
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护专业题库四十四》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
电压互感器的额定电压指
一次线圈端子之间的电压
二次线圈端子之间的电压
一次线圈接用线路的额定电压
一次线圈端子与二次线圈端子之间的电压
电压互感器一次线圈接于线压时二次线圈额定电压为
100V
100V/√3
100V/3
110V
以下有关电压互感器的说法正确的是
电压互感器的一次线圈匝数很多, 而二次线圈匝数很少
一次线圈并联在供电系统的一次电路
电压互感器工作时二次线圈接近于空载状态
二次线圈的额定电压一般为 100V
电压互感器一次线圈接于线压时二次线圈额定电压为
100V
100V/1.732,
电压互感器一次侧接二次侧接负载
电压互感器二次侧
继电器线圈
系统一次电流
系统一次母线
电流互感器的额定电压是指电流互感器一次线圈可以接用线路的额定电压而 不是一次线圈或二次线圈端子之间的
电压互感器的变压比是指电压互感器二次线圈额定电压与一次线圈额定电压之 比
电压互感器一次侧接二次侧接负载
电压互感器二次侧
继电器线圈
系统一次母线
有一电压互感器一次额定电压为5000V二次额定电压为200V用它测量电压时二次电压表读数为75V所测
电压互感器一次线圈接于相电压时二次线圈额定电压为
100V/1. 732
100V
100V/3
110V
电流互感器的额定电压与电压互感器的不同它是指—次线圈对二次线圈和地的绝缘电压不是指一次线圈两端的电压
电压;电压
电流;电流
电压;电流
电流;电压
电压互感器一次线圈接于相压时二次线圈额定电压为
100V
100V/1.732,
电压互感器一次线圈接于线电压时二次线圈额定电压为
100V
100V/1. 732
100V/3
110V
电流互感器的额定电压是指一次线圈可以接用的线 路的额定电压而不是一次线圈或二次线圈端子之间的电压
对于电压互感器以下说法正确的是
二次绕组与仪表及继电器线圈串联;
一次绕组并联在一次回路中;
电压互感器一次侧回路中必须安装熔断器,而二次测回路不用;
二次绕组的额定电压一般为100V。
电压互感器变压比指一次线圈额定电压与二次线圈额定电压之比
500V
50V
1000V
100V
电流互感器和电压互感器工作原理的主要区别在于电流互感器铁心磁密低激磁电流 小线圈电流大一次二次电流与
电压互感器二次线圈额定电压一般为____
电压互感器一次线圈接于相压时二次线圈额定电压为
100V
100V/√3
100V/3
110V
电压互感器的额定电压是指电压互感器二次线圈的额定电压
热门试题
更多
倒闸操作时若母线I发生故障母线保护可正确跳开故障母 线I
所谓测量阻抗Z即故障回路电压Û与电流İ之比
断路器SF6压力降低的信号回路有压力降低闭锁重合闸压 力降低闭锁合闸压力降低闭锁跳闸
RCS-9012A装置中如果三相电压向量和小于8伏而且 正序电压小于0.5Un若采用母线TV则延时1.25秒报TV断线若采用线 路TV则当但任一相有电流动作或TWJ不动作时延时1.25秒报断线 异常信号通过控制字来确定是采用母线TV还是线路TV
线路的自动重合闸装置必须在故障切除后经一定时间间隔才 允许发出合闸脉冲这是因为故障点要有足够的去游离时间以及断路 器及传动机构的准备再次动作时间
RCS900系列保护中重合闸退出指重合闸方式把手置于停用位 置或定值中重合闸投入控制字置0则重合闸退出
微机线路保护的启动元件包括突变量启动元件零序电流辅助 启动元件和静稳破坏检测元件任一启动元件动作则保护启动
微机母线保护装置母联失灵电流定值需按基准TA变比折算
按照后备保护的装设应遵循的原则110kV线路宜采用近后备 方式220kV线路宜采用远后备方式
微机母线保护装置复合电压闭锁判据中的任何一个被满足该 段母线的电压闭锁元件就会动作
为更好地解决母联断路器热备用时发生死区问题当母联断路 器的常开辅助接点断开时小差判据中计入母联电流
变压器电抗器瓦斯保护动作的中间继电器因连线长电缆 电容大为避免电源正极接地误动作应采用较大起动功率的中间继 电器但不要求快速动作
LFP901A中正方向元件和反方向元件动作脉宽正方向元件动 作后展宽小于反方向元件动作后展宽
110kV双母线及110kV单母线重要发电厂或110kV以上重要变 电站的35~66kV母线需要快速切除母线上的故障时应装设专用的母 线保护装置
接于和电流的平行线的距离继电器在线路末端故障时的测量 阻抗等于线路阻抗的一半.
RCS915微机母线保护装置当发现刀闸辅助接点状态与实际不 符在状态确定的情况下自动修正错误的刀闸接点刀闸辅助接点恢 复正确后装置自动解除刀闸修正
距离继电器必须避开负荷电流和充电电流并要求对线路未端 的短路有足够的灵敏度
由3U0构成的保护能以检查3U0回路是否有不平衡电压的方法 来确认3U0回路良好
当电压互感器TV在母线侧时在两相运行时应退出方向纵联 保护的零序负序方向元件
双母线倒闸操作过程中微机母线保护仅由大差构成动作时 将跳开两段母线上所有联接单元
查找直流接地当直流发生接地时可以在二次回路上工作
用于母线差动保护的断路器和隔离刀闸的辅助接点切换回 路辅助变流器以及与其他保护配合的相关回路不需要遵循相互的原 则按双重化配置
带地区电源的主网终端线路一般采用解列三相重合闸方式 主网侧在重合前应进行检线路无压判定
由于自动重合闸装置本身投资较低工作可靠采用自动重合 闸装置后可避免因暂时性故障停电而造成的损失因此规定在1kV 及以上电压的架空线路或电缆与架空线的混合线路上只要装有断路 器一般都应装设自动重合闸装置
选相元件应在被保护线路范围外发生接地故障时故障相选相 元件必须可靠动作并应有足够的灵敏度
影响阻抗继电器测量阻抗精确度的因素主要有1电力系统的 振荡2系统频率的变化3引入极化电压的相位与工作电压相位的 不一致4电压互感器和电流互感器的测量误差5短路点的过渡电 阻6在保护安装处与故障点之间存在分支线路等
微机母线保护装置复式比率差动判据相对于传统的比率制动 判据在制动量的计算中引入了差电流
距离保护第I段的保护范围一般是被保护线路的50%
电力系统发生三相振荡时电流速断保护有可能发生误动
电流互感器因二次负载大误差超过10%时可将两组同级别 同型号同变比的电流互感器二次串联以减低电流互感器的负载
热门题库
更多
电力设施保护考试
电厂燃料输煤考试
继电保护工考试
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识