电压互感器的一次侧不应装设隔离开关和熔断器。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

在可能的情况下,电压互感器应尽量接在电流互感器的电源侧;  电压、电流互感器二次回路应可靠接地,且接地点只有一个;  10kV电压互感器一次侧装设熔断器,二次侧不装熔断器,二次回路中不得串接隔离开关辅助接点;  电能计量装置垂直度倾斜不超过6度。  
应装设熔断器  可装设隔离开关辅助接点,但不应装设熔断器  应不装隔离开关辅助接点和熔断器  
到电压互感器的一次绕组  到电压互感器的二次绕组  到电压互感器的二次回路  到电压互感器的二次熔断器  
安装在用户处的35kV以上计费用电压互感器二次回路,应( )  不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器  装设隔离开关辅助触点和熔断器  装设隔离开关辅助触点  
不装设隔离开关辅助触点和熔断器;  不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;  装设隔离开关辅助触点和熔断器;  装设隔离开关辅助触点。  
35KV及以下电压互感器的__侧和低压侧,应装设熔断器  110KV电压互感器一次侧不装熔断器  电压互感器一、二次侧都不允许短路  电压互感器的铁心和副线圈应可靠接地  
不装设隔离开关辅助融点和熔断器  不装设隔离开关辅助融点,但可装设熔断器  装设隔离开关辅助融点和熔断器  装设隔离开关辅助融点  
对于接入中性点绝缘系统的电压互感器, 35kV 及以上的宜采用 Y/y 方式接线, 35kV 以下的宜用 V/V 方式接线  接入非中性点绝缘系统的 3 台电压互感器, 宜采用 Y0/y0 方式接线  35kV 以上贸易结算用的电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助触电, 但可以装设熔断器  35kV 及以下的贸易结算用的电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助触点和熔断器  
电压互感器二次回路中,除接成开口三角形的剩余二次绕组和另有规定者外,应在其出口装设熔断器或自动开关;  0.2级电能表电压回路,宜由电压互感器出线端装设单独熔断器或自动开关;  电压互感器二次侧采用B相接地方式时,B相熔断器或自动开关应接在绕组出线端与接地点之间;  电压互感器接成开口三角的剩余二次绕组的试验芯出线端,不应装设熔断器或自动开关。  
可以装设隔离开关辅助接点和熔断器  可以装设隔离开关辅助接点,但不应装熔断器  不应装设隔离开关辅助接点,但可以装设熔断器  不应装设隔离开关辅助接点和熔断器  
对于接入中性点绝缘系统的 3 台电压互感器, 35kV 及以上的宜采用 Y/ Y 方式接线, 35kV 以下的宜采用 V/ V 方式接线  接入非中性点绝缘系统的 3 台电压互感器, 宜采用 Y0/ Y0 方式接线  35kV 以上计费用电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助触点, 但可装设熔断器, 宜装快速熔断器; 35kV 及以下计费电压互感器二次回路, 不得装设隔离开关辅助触点和熔断器  电压互感器 V/ V 接线在中性线接地, Y/ Y0 接线在 b 相上接地  