你可能感兴趣的试题
0.75Um; 1.05Um; 1.25Um; 1.38Um。
发电厂和变电所应采取措施防止或减少近区雷击闪络 发电厂、变电所的35kV及以上电缆进线段,在电缆与架空线的连接处应装设阀式避雷器,其接地端应与电缆金属外皮连接 自耦变压器可以在其两个自耦合的绕组出线上装设阀式避雷器 35~220kV开关站,应根据其重要性和进线路数等条件,在母线上或进线上装设阀式避雷器 变电所的3~10kV配电装置,应在每组母和架空进线上装设金属氧化物避雷器
R≤50/I,且不宜大于2Ω R≤120/I,且不应大于4Ω R≤250/I,且不宜大于10Ω R≤2000/I,且不得大于5Ω
0.8Um; Um;
不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,__与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置,其接地电阻R≤50/I,且不宜大于2Ω 不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,__与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置,其接地电阻R≤120/I,且不应大于4Ω 不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,发电厂、变电所__电气装置的接地装置,其接地电阻R≤250/I,且不宜大于10Ω 不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,在高土壤电阻率地区的接地电阻R≤30Ω,且应符合接触电位差和跨步电位差的要求
220~500kV变电所; 普通100kV变电所; 发电厂的220kV网络控制室; 发电厂的500kV网络控制室。
确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应提高接触电位差和跨步电位差 在110kV及以上有效接地系统和6~35kV低电阻接地系统发生单相接地或同点两相接地时,发电厂、变电所接地装置的接触、跨步电位差不应超过 3~66kV不接地、经消弧线圈接地和高电阻接地系统,发生单相接地故障后,当不迅速切除故障时,此时发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不超过 在条件特别恶劣的场所,例如水田中,它们的允许值宜适当降低
为系统额定电压的0%; 为系统额定电压的0~+10%; 为系统额定电压的-5%; 为系统额定电压的+10%。
Ut≤Us2≤50V Ut≤Us2≤120V Ut≤50+0.05pf≤50+0.21pf ,
R≤50/I,且不宜大于30Ω R≤120/I,且不应大于20Ω R≤250/I,且不宜大于10Ω R≤2000/I,且不得大于5Ω
发电机的定子回路 220kV系统的母线和回路 35kV系统的母线和回路 10kV不接地系统的母线和回路
3~10kV不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中Ut≤50V,Us2≤120V 3~66kV不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中Ut≤50+0.05pf,Us2≤50十0.2pf 110kV及以上有效接地系统和6~35kV低电阻接地系统中, 在条件特别恶劣的场所,例如水田中,Ut和Us2的允许值宜适当降低
对有效接地系统和低电阻接地系统,采用系统最大运行方式下的接地短路电流或单相接地故障电流 对有效接地系统和低电阻接地系统,采用在接地装置内、外短路时,经接地装置流入地中最大短路电流对称分量的最大值 对装有消弧线圈的发电厂、变电所电气装置的接地装置,等于接在其上的同一系统善消弧线圈额定电流总和的1.25倍 对不装消弧线圈的发电厂、变电所电气装置的接地装置,等于系统中断开最大一台消弧线圈或最长线路被切除时的最大可能残余电流值