你可能感兴趣的试题
探测器直接安装在某倾斜角度为40°的屋顶上 安装在顶棚上的点型感烟探测器距空调送风口的水平距离为0.6m 安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1.2m 顶棚上竖直安装的下垂高度为300mm的指示牌,离点型感烟火灾探测器的距离为0.4m 宽度为2.7m的内走廊顶棚上的点型感烟探测器居中安装,且安装间距为15m
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居左安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
建筑内宽度小于3m的内走道顶棚安装点型探测器时,宜靠近边墙安装 探测器宜水平安装,确需倾斜安装时,倾斜角不应大于60。 当吊顶的镂空面积超过30%时,探测器应安装在吊顶的上方 房间内的梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响 宽度小于3m的内走道安装的点型探测器至端墙的距离,不应大于0.5m
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜靠边安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m 点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45度 探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的1/3
安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m 安装在宽度为2m的内走道顶棚上的点型感温探测器的间距为12m 在净高为12m的中庭安装的一对红外光束感烟探测器距地面的垂直距离为11m,且在这一高度上没有任何遮挡物 会议室内感烟探测器的报警确认灯朝向会议室的门口
点型感烟、感温探测器宜水平安装,当确实需要倾斜安装时,倾斜角度不应大于 45° 缆式线型感温火灾探测器的弯曲半径宜大于0.2m 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚的距离宜为0.1m,探测器至墙壁距离 宜为 1~1.5m 探测器底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接,底座的连接导线应留有不 小于 200mm 的余量
探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的1/3 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m 点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。
在商场顶棚安装的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1.4m。 在高度为21m的共享空间设置的红外光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离为0.5m 在厨房内安装的可燃气体探测器和感烟探测器位于天然气管道及用气部位的上部顶棚处 在宽度为3m的餐饮区内走道顶棚上安装的点型感烟探测器间距为15m
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居左安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45º
在商场顶棚安装的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为0.6m 安装在餐饮区顶棚上的点型感温火灾探测器倾斜角为60° 中庭设置红外光束火灾感烟探测器的光束轴线至顶唉的垂直距离为0.6m 中庭设置红外光束火灾感烟探测器,相邻两组探测器光束轴线的水平距离为12m
感烟探测器至空调送风口最近边的水平距离为1.0m 感烟探测器倾斜安装的倾斜角度为20° 感烟探测器至最近的梁边的水平距离为0.5m 感温探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离为1.5m
点型感温火灾探测器在宽度为2m的内走道顶棚上居中安装 点型感温火灾探测器倾斜安装时,倾斜角为30o 线性感温火灾探测器敷设在顶棚下方时,距顶棚0.5m 点型感烟火灾探测器距空调送风口最近边的水平距离为2m
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜靠边安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m 点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45° 探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的1/3
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜靠边安装 点型感温火灾探测器的安装间距不应超过10m 点型感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45° 探测器至端墙的距离不应大于安装间距的1/3