你可能感兴趣的试题
盘面的制作。应按设计要求制作盘面,盘面板四周与箱边应有适当缝隙,以便在配电箱内将其固定安装; 电器排列。电器安装前,将盘面放平,把全部电器摆放在盘面板上,按照相关的要求试排列; 钻孔刷漆。按照电器排列的实际位置,标出每个电器安装孔和进出线孔位置,然后在盘面钻孔和刷漆; 固定电器。等油漆干固,先在进出线孔套上瓷管头或橡皮护套以保护导线,然后将全部电器按预设位置就位,并用木螺钉或螺栓将其固定; 盘后配线。配线要横平竖直,排列整齐,绑扎成束,用卡钉固定牢固; 接零母线做法。接零系统的零母线,一般应由零线端子板引止各支路或设备;
走线应合理 尽量避免交叉 做到横平竖直 不得损伤导线
导线要横平竖直,不得与建筑物接触,水平敷设时,导线距地高度一般不低于1.8m。垂直敷设的线路,距地面1.5m以下线段,要加防护装置(如木槽板或硬塑料管等); 瓷卡配线不得隐蔽在吊顶上敷设; 瓷卡不能固定在不坚固的底子上,如抹灰墙壁和箔墙等; 直线段瓷卡的间距与瓷卡的规格有关:40mm长两线式和64mm长三线式的瓷卡间距不得大于60㎝;51mm长两线式和76mm长三线式的瓷卡间距不得大于80㎝。
电流回路配线应采用截面不小于4mm2、标称电压不低于450/750V的绝缘导线。 电流回路配线应采用截面不小于2.5mm2、标称电压不低于450/750V的绝缘导线。 其他回路配线应采用截面不小于2.5mm2的绝缘导线。 其他回路配线应采用截面不小于1.5mm2的绝缘导线。
导线要横平竖直,不得与建筑物接触。导线距地面高度一般不低于1.8m。垂直敷设时,在距地面低于2.3m的线段。应加防护装置(木槽或硬塑料管等); 导线须用纱包铁芯绑线牢固地绑在瓷鼓上(也可用铜线或铝线),终端瓷鼓的导线回头绑扎; 线路在分支、转角和终端处,瓷鼓的位置按标准方法布置; 导线在穿墙及不同平面转角和终端处的敷设按标准方法敷设。
避免导线交叉 横平竖直 拐直角“死弯” 避免“飞线”
横平竖直 粗细一致 用管夹固定牢靠 无电线外露现象