当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于室内消火栓系统管道安装的叙述中,正确的是(  )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网  室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个  室内消火栓环状给水管道检修时,关闭停用的竖管不应超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根。  室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s,且室内消火栓不超过10 个的建筑,均可布置成枝状。  
管道采用球墨铸铁管,阀门采用带启闭刻度的暗杆闸阀  管道采用加厚钢管,阀门采用耐腐蚀的蝶阀  管道采用热浸镀锌加厚钢管,阀门采用带启闭刻度的暗杆闸阀  管道采用热浸镀锌无缝钢管,阀门采用耐腐蚀的蝶阀  
给水管道及配件安装  室内消火栓系统安装  给水设备安装  管道防腐,绝热  管道卫生处理  
室内消火栓系统管网应布置成环状,但是在某些情况下可布置成枝状  室内消火栓竖管的管径应经计算确定,但最小不应小于DN100  室内消火栓给水管网宜与自动喷系统的管网分开设置  室内消火栓给水管道的设计流速不宜大于5m/s  
连接室内消火栓的管道直径为DN100,采用螺纹连接  管道壁厚为4mm,焊接方式为气焊  管道安装完毕后,应对其进行强度试验.冲洗和严密性试验  水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点  
定期观察消火栓系统管道、阀门外观,检查是否有腐蚀、机械损伤  检查阀门是否漏水  检查消火栓系统上各阀门的开启状态,确保其常开,平时不得关闭  检查管路的固定是否牢靠  每季度对铅封、锁链进行一次检查,当有损坏或破坏时应及时修理或更换  
定期观察消火栓系统管道、阀门外观,检査是否有腐蚀、机械损伤  检查阀门是否漏水  检查消火栓系统上各阀门的关闭状态,确保其常闭,平时不得开启  检查管路的固定是否牢靠  
热水系统管道内积气,会阻碍管内热水的流动  上行下给系统管道的腐蚀比下行上给系统严重  热水系统管道内积气,与管道内壁的腐蚀无关  在热水系统最低点应设泄水装置  
主干管、分支管、干管、横管、垂直管  主干管、干管、分支管、横管、垂直管  主干管、干管、分支管、垂直管、横管  干管、主干管、分支管、横管、垂直管  
定期观察消火栓系统管道、阀门外观,检查是否有腐蚀、机械损伤  检查阀门是否漏水  检查消火栓系统上各阀门的开启状态,确保其常闭,平时不用不得开启  检查管路的固定是否牢靠  
稳压泵不设置备用泵  稳压泵的设计流量不小于室内消火栓系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量  稳压泵采用单吸多级离心泵  消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定  稳压泵叶轮材质采用青铜  
室外消防给水采用一路消防供水,且室外消火栓不超过 10 个时,可布置成枝状  室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 3 个  室内消火栓环状给水管道检修时,关闭停用的竖管不应超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根。  室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s,且室内消火栓不超过 10 个的建筑,均可布置成枝状。  
管道安装必须按图样设计要求的轴线位置和标高进行定位放线  安装顺序一般是干管、主干管、分支管、横管、垂直管  管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过  管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验  管网冲洗应在试压合格后分段进行  
室内消火栓系统管网应布置成环状  室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定  室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定  室内消火栓竖管管径不应小于DN100  室内管网应采用阀门划分若干个独立段  
管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过  管井的消防立管安装采用从下至上的安装方法  管网安装完毕后,应对其进行强度试验,冲洗和严密性试验  消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管  
管道安装必须按图样设计要求的轴线位置和标高进行定位放线  安装顺序一般是干管、主干管、分支管、横管、垂直管   管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过  管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验  管网冲洗应在试压合格后分段进行
  
管道安装顺序一般是主干管、干管、支管、横管、垂直管  管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过  水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点  管道接口距管道支吊架的距离不应小于50mm。  
从上至下  从下至上  由室外至室内  由室内至室外  
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点  水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行  管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过  安装顺序一般是主干管、干管、分支管、垂直管、横管  
设置不带消火栓箱的DN65的室内消火栓  系统充水时间为5min  系统管道的最高处应设置快速排气阀  干式消防竖管不设置消防车供水的接口  

热门试题