你可能感兴趣的试题
二级耐火等级丙类单层厂房,未设自动灭火系统,每个防火分区的最大允许建筑面积为8000m2 设有自动喷水灭火系统的砖混结构单层服装加工厂房,每个防火分区的最大允许建筑面积为16000m2 二级耐火等级丙类单层厂房,未设自动灭火系统,每个防火分区的最大允许建筑面积为4000m2 二级耐火等级丙类多层厂房,未设自动灭火系统,每个防火分区的最大允许建筑面积为4000m2 设有自动喷水灭火系统的砖混结构单层服装加工仓库,每个防火分区的最大允许建筑面积为12000m2
二级耐火等级的丙类多层厂房,每个防火分区的最大允许建筑面积为4000m² 一级耐火等级的丁类高层厂房,每个防火分区的最大允许建筑面积为4000m² 二级耐火等级的高层乙类厂房,每个防火分区的最大允许建筑面积为1500m² 一级耐火等级的单层丙类厂房,每个防火分区的最大允许建筑面积为8000
一、 二级耐火等级的高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为 1500 ㎡ 一、 二级耐火等级的单、 多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为 3000 ㎡ 三级耐火等级的单、 多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为 1200 ㎡ 四级耐火等级的单、 多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为 600 ㎡ 一级耐火等级的地下或半地下建筑(室) 防火分区的最大允许建筑面积为 300 ㎡
一级耐火等级的丙类厂房设置在地下或半地下时,每个防火分区的最大允许建筑面积为500㎡ 一级耐火等级的丁类厂房设置在地下或半地下时,每个防火分区的最大允许建筑面积为1000㎡ 二级耐火等级的戊类厂房设置在地下或半地下且设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积为1000㎡ 一级耐火等级的戊类厂房设置在地下或半地下时,每个防火分区的最大允许建筑面积为1000㎡
一级耐火等级单层仓库, 存乙类物品里的 1、 3、 4 项, 每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积分别为 2000 ㎡、 500 ㎡。 三级耐火等级单层仓库, 存乙类物品里的 1、 3、 4 项, 每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积分别为 250㎡、 500 ㎡。 二级耐火等级单层仓库, 存乙类物品里的 2、 5、 6 项项, 每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积分别为 2800 ㎡、 700 ㎡。 三级耐火等级单层仓库, 存乙类物品里的 2、 5、 6 项项, 每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积分别为 900 ㎡、 300 ㎡。 一级耐火等级多层仓库, 存乙类物品里的 1、 3、 4 项, 每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积分别为 1500 ㎡、 500 ㎡。
一级耐火等级单层仓库, 存丙类物品里的 1项, 每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积分别为 4000 ㎡、 1000 ㎡。 三级耐火等级单层仓库, 存丙类物品里的 1项, 每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积分别为 1200 ㎡、 400 ㎡。 二级耐火等级多层仓库, 存丙类物品里的 1项, 每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积分别为 2800 ㎡、 700 ㎡。 二级耐火等级多层仓库, 存丙类物品里的 2 项, 每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积分别为 6000 ㎡、 1500 ㎡。 三级耐火等级单层仓库, 存丙类物品里的 2 项, 每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积分别为 2100 ㎡、 700 ㎡。
2 000㎡ 3 000 ㎡ 4 000 ㎡ 5 000 ㎡
对于甲、乙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量 丙类仓库,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积符合丙类仓库的相关规定 在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000㎡,中间仓库建筑面积1200m2,其所服务车间的允许建筑面积不应大于4800㎡ 在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,用于库房的建筑面积不能大于4800㎡,且划分2个建筑面积不大于2400m2的防火分区
对于甲.乙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量 丙类仓库,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积符合丙类仓库的相关规定 在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000㎡,中间仓库建筑面积1200㎡,其所服务车间的允许建筑面积不应大于4800㎡ 在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,用于库房的建筑面积不能大于4800㎡,且划分2个建筑面积不大于2400㎡的防火分区
2000m2 3000m2 4000m2 5000m2
4500m2 5000m2 6000m2 7000m2
二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多不超过7层 无特殊情况下,当建筑内设置自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积可按相关规定增加1倍 一、二级耐火等级高层建筑内的展览厅,当设有自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积不应超过5000m2 耐火等级为一级的高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为1500m2 火灾危险性为丙2项、耐火等级为一级的单层仓库防火分区的最大允许建筑面积为1500m2
洁净厂房的耐火等级不应低于二级 生产类别为甲、乙类的洁净厂房宜为单层厂房 生产类别为甲类的单层洁净厂房,其防火分区的最大允许建筑面积宜为4000m² 耐火等级为一级的单层丙类洁净厂房的防火分区面积不限
二级耐火等级丙类2项单层仓库,未设自动灭火系统,每个防火分区的最大允许建筑面积为1000m2 设有自动喷水灭火系统的砖混结构单层塑料制品仓库,每个防火分区的最大允许建筑面积为2000m2 二级耐火等级丙类2项单层仓库,未设自动灭火系统,每个防火分区的最大允许建筑面积为1500m2 设有自动喷水灭火系统的砖混结构单层塑料制品仓库,每个防火分区的最大允许建筑面积为3000m2 二级耐火等级丙类1项单层仓库,未设自动灭火系统,每个防火分区的最大允许建筑面积为1000m2
一级、二级耐火等级的高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为1500m2 一级、二级耐火等级的单、多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为3000m2 一级耐火等级的地下或半地下建筑(室)防火分区的最大允许建筑面积为400m2 三级耐火等级的单层、多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为1200m2 四级耐火等级的单层、多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为600m2
一级耐火等级的乙类厂房设置高层厂房时, 每个防火分区的最大允许建筑面积为 2000 ㎡ 二级耐火等级的乙类厂房设置高层厂房时, 每个防火分区的最大允许建筑面积为 1000 ㎡ 一级耐火等级的丙类厂房设置高层厂房时, 每个防火分区的最大允许建筑面积为 3000 ㎡ 二级耐火等级的丙类厂房设置高层厂房时, 每个防火分区的最大允许建筑面积为 1500 ㎡ 一、 二级耐火等级的丁类厂房设置高层厂房时, 每个防火分区的最大允许建筑面积为 6000 ㎡