你可能感兴趣的试题
应能在消防控制室强制转入火灾应急广播状态 消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态 消防控制室应具有管理扩音机和传声器的功能 床头控制柜内没有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能
每个扬声器的额定功率不应小于3W。 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1W。 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。 公共建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所
民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所 火灾发生时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入消防应急广播状态 消防应急广播系统应于火灾声警报器分时交替工作 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于3W 走道末端距最近的扬声器距离不应大于5m
首层大厅内的消防应急广播扬声器的额定功率为3W 客房内的消防应急广播扬声器的额定功率为1W 袋型走道末端距最近的扬声器距离为12m 壁挂扬声器的底边距地面高度为2.2m
在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15d 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1W 扬声器安装应牢固可靠,表面不应有破损。 当扬声器采用壁挂方式安装时,其底边距地高度应大于1.8m
应先接通首层、二层及地下室各层火灾应急广播扬声器与火灾报警装置; 应先接通首层火灾应急广播扬声器与火灾报警装置; 应先接通首层及二层火灾应急广播扬声器与火灾报警装置; 应先接通首层、二层及地下一层火灾应急广播扬声器与火灾报警装置。
火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播机强制转入火灾应急广播状态。 消防控制室应能监控用于应急广播时的扩音机的工作状态 消防控制室应能具有监控遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能 床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能
火灾时,应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和广播音响扩音机强制转入火灾应急状态 床头控制柜内设有服务性音乐扬声器时,应有遥控声量的功能 消防控制室内设置的扬声器,应有火灾应急广播的功能 消防控制室应能监控用于火灾应急广播扩音机的工作状态,并应具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能 应设置备用扬声器
民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅公共场所 在环境噪声大于 60dB 的场所设置的扬声器, 在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声 15dB 壁挂扬声器的底边距地高度应小于 1.5m 客房设置专用扬声器时, 其功率不宜小于 1W
民用建筑公共场所内的扬声器额定功率不应小于8.5w 民用建筑公共场所内的扬声器间距不应超过30m 火灾应急广播可与广播音响系统合用 火灾应急广播应设备用扩音机
火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转换到火灾事故广播状态。 床头控制柜内设置扬声器应有火灾事故广播强制切换功能。 每个扬声器的额定功率不小于 1W。 消防控制室应能显示火灾事故广播扩音机的工作状态, 并能用话筒广播。
走廊、大厅等公共场所应急广播扬声器的额定功率不应小于5W。 客房扬声器的功率不宜小于1W。 从一个防火分区内的任何位置到最近一个扬声器的距离不应大于25m。 备用扩音机的容量不应小于需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量的1.3倍。