当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

某建筑的防火墙受条件限制设置在转角处,设置在该内转角两侧的门、窗之间最近边缘水平距离不应小于( )m。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当建筑外墙为可燃性的墙体时,防火墙应凸出墙体外表面0.4m以上  当建筑外墙为难燃性或不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面  当防火墙设置在转角处时,内转角两侧的水平距离不应小于4.0m,采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离可不限  防火墙上可开设不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗  防火墙内可设置排气道,但应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实  
防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层  防火墙确需设置在内转角处,内转角两侧为乙类防火门、窗,最近边缘距离为3.5m  防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,需在火灾自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能  病房楼护理单元间采用乙级防火门分隔  
两侧的乙级门窗距离防火墙2m,  两侧普通门窗距离防火墙均为3m  两侧普通门窗距离防火墙分别为2m和3m  两侧的乙级防火门窗距离防火墙为1m  
防火墙可直接设置在建筑的框架上  防火墙设置在从楼地面基层至梁结构层的底面  当防火墙设置在转角,内转角两侧墙上设置乙级防火窗,两侧防火窗之间最近边缘水平距离为1m  当防火墙设置在转角,内转角两侧墙上设置普通窗户,两侧窗户之间最近边缘水平距离为3m  
建筑外墙为难燃性墙体,防火墙凸出墙的外表面0.5m,且防火墙一侧的外墙为宽度2.0m的不燃性墙体,并且耐火极限与外墙的耐火极限一致  防火墙内未设置排气道  建筑外墙为不燃性墙体,防火墙凸出墙的外表面0.3m,紧靠防火墙两侧的门.窗.洞口之间最近边缘的水平距离为2.5m  建筑内的防火墙设置在转角处,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离为4.0m,并且外窗为乙级防火窗  建筑外墙为难燃性墙体,并且紧靠防火墙两侧的洞口均为乙级防火窗,洞日之间的距离为1.8m  
仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲.乙.丙类仓库内防火分区之间的防火墙上不应开设门.窗.洞口  建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门.窗.洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;釆取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限  建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限  建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门.窗.洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;釆取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限  
某多层厂房屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.5h时,防火墙高出屋面0.4m  某多层住宅建筑外墙为难燃性墙体,防火墙凸出墙的外表面0.5m,且防火墙两侧外墙的不燃性墙体的宽度均为2.5m  某多层办公建筑外墙为不燃性墙体,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离为1.5m  某多层商店建筑内的设置在转角处的防火墙,其内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离为4.0m  某乙类仓库防火墙上设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗  
当建筑外墙为可燃性的墙体时,防火墙应凸出墙体外表面0.4m以上  当建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面  当防火墙设置在转角处时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m,采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离可不限  防火墙上应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗  防火墙内可设置排气道,但应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实  

热门试题

更多