你可能感兴趣的试题
母线开始弯曲处距最近绝缘子的母线支持夹边缘应不大于0.25L,且不得小于50mm(L为母线两支持点之间的距离) 母线开始弯曲处距母线连接位置应不小于30mm 矩形母线宜减少直角弯曲,弯曲处不得有裂纹及显著的褶皱 母线扭弯时,其扭转部分的长度应不小于母线宽度的2.5倍 对焊接质量要求不熟悉,焊接时也没有进行检查
一般电动机安装工序为:就位→检查及电气试验 隔离开关安装顺序为:基础检查验收→本体安装→传动装置配装→调整 软母线安装程序为:构架挂钩检查→测量母线悬挂尺寸→绝缘子串安装→母线下料→耐张线夹安装→架空母线架设及调整→配电装置安装→引下线安装 台、盘、柜的一般安装程序为:就位、找正→接地线安装→部件检验→母线安装→内部配线检查及接线
对母线外观检查,检查母线表面是否有气孔、划痕、凹坑、起皮等缺陷,再用千分卡抽查母线的厚度和宽度是否符合标准截面的要求。母线缺陷所引起的截面误差,对于铜母线应不超过计算截面积的1%,铝母线应不超过3% 运到现场的母线,往往不是很平直的,因此,安装前需进行矫正。矫正的方法有手工矫正和机械矫正两种 母线接触面加工是母线安装保证质量的关键。接触面加工越平,电流的分布就越均匀。一般规定,螺栓连接点的接触电阻,不能大于同长度母线本身电阻的10% 母线焊接时,应对焊接质量进行严格检查
封闭母线开箱检查 找正固定 导体连接 核对工程记录 硬母线安装