首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
现场单独安装的低压电器交接试验中,低压断路器:当通以90%的整定电流时,电磁脱扣部分不应动作;当通以( )的整定电流时,电磁脱扣器应瞬时动作。
查看本题答案
包含此试题的试卷
城建档案管理员《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
现场单独安装的低压电器交接试验中低压断路器当通以的整定电流时电磁脱扣部分不应动作当通以110%的整定
80%
90%
100%
110%
现场单独安装低压电器交接试验中试验标准或试验条件是除产品另有规定外电压液压或气压在额定值的85%~1
绝缘电阻
低压电器动作情况
脱扣器的整定值
电阻器和变阻器的直流电阻差值
现场单独安装低压电器交接试验中试验标准或试验条件是符合产品技术条件规定其试验内容是下列
绝缘电阻
低压电器动作情况
脱扣器的整定值
电阻器和变阻器的直流电阻差值
现场单独安装低压电器交接试验中试验标准或试验条件是整定值误差不得超过产品技术条件的规定其试验内容是
绝缘电阻
低压电器动作情况
脱扣器的整定值
电阻器和变阻器的直流电阻差值
现场单独安装低压电器交接试验中试验标准或试验条件是符合产品技术条件规定下列选项不属于其试验内容的有
绝缘电阻
低压电器动作情况
脱扣器的整定值
电阻器和变阻器的直流电阻差值
其电流大小
热门试题
更多
电动执行机构的动作方向及指示应与工艺装置的设计要求不一致
在建筑电气工程中自备电源的柴油发电机均选用350/220V的低压发电机发电机在制造厂均做出厂试验合格后柴油发动机组成套供货
目前国内箱式变电所主要有两种产品前者为__柜低压柜变压器三个独立的单元组合而成后者为引进技术生产的__开关设备和变压器设在一个油箱内的箱式变电所
电线和灯具在钢索上安装后钢索应承受全部负载且钢索表面应整洁无锈蚀
控制回路的校验试验与控制回路中的元器件的规格型号有关整组试验的有关参数通常由设计单位给定并得到当地供电单位的确认
成套配电柜控制柜屏台和动力照明配电箱盘安装的接地接零中对__柜而言是保护接地对低压柜而肓是接零因低压供电系统布线或制式不同有TN-CTN-C-STN-S不同的系统而将保护地线分别称为PE线和PEN线
电动机的空载电流一般为额定电流的50%指异步电动机以下机身的温升经2h空载试运行不会太高重点是考核机械装配质量
固定电气线路的钢索其端部固定是否可靠是影响安全的关键所以必须注意钢索是电气装置的可接近的裸露导体为防触电危险故必须接地或接零
不间断电源的整流逆变静态开关各个功能单元都要单独试验合格才能进行整个不间断电源试验
低压电气动力设备运行检查小容量1000A及以下导线或母线连接处在设计计算机负荷运行情况下应做温度抽测记录温升值稳定且不大于设计值
检查低压电器动作情况对采用电动机或液压气压传动方式操作的电器除产品另有规定外当电压液压或气压在额定值的75%~110%范围内电器应可靠工作
桥架内电缆敷设应排列整齐水平敷设的电缆首尾两端转弯两侧及每隔1~2m处设固定点
测量电阻器和变阻器的直流电阻其误差应符合产品技术条件的规定
建筑电气工程和其他电气工程一样反映其施工质量的有两个方面一是静态的检查是否符合本章的有关规定二是动态的空载试运行及与其他建筑设备一起的负荷试运行
电缆在沟内或竖井内敷设要用支架支持或固定因而支架的安装是关键其相互间距离是否恰当将影响通电后电缆的散热状况是否良好对电缆的日常巡视和维护检修是否方便以及在电缆弯曲处的弯曲半径是否合理
当灯具距地面高度小于3.4m时灯具的可靠性裸露导体必须接地PE或接零PEN可靠并应有专用接地螺栓且有标识
危险性较大及特殊危险场所当灯具距地面高度小于4.4m时使用额定电压为36V及以下的照明灯具或有专用保护措施
接地线的截面积应按电缆线路故障时接地电流的大小而选定在建筑电气工程中由于容量比发电厂大型变电所小故障电流也较小
二次回路连线不应成束绑扎不同电压等级交流直流线路及计算机控制线路不应分别绑扎没有标识
与柴油发电机馈电有关的电气线路及其元器件的试验均合格后才具有作为备用电源的可能性而其可靠性检验是在建筑物尚未正式投入使用前按设计预案使柴油发电机带上预定负荷经10h连续运转无机械和电气故障方可认为这个备用电源是可靠的
对于1000V及以上的电动机应测量绕组的吸收比吸收比不应低于1.5中性点可拆开的电动机应分相测量吸收比
低压电器的试验项目中的校验电压线圈动作值线圈的吸合电压不应大于额定电压的95%释放电压不应小于额定电压的15%
照明配电箱盘每个接线端子上的电线连接不超过5根是为了连接紧密不因通电后由于冷热交替等时间因素而过早在检修期内发生松动
建筑电气工程中电动机容量一般很大其启动控制也很复杂所以交接试验内容也很多主要是绝缘电阻检测和大电机的直流电阻检测
直流屏柜是指铅电池的充电整流装置直流电配电开关和蓄电池组合在一起的成套柜即交流电源送入直流电源分路送出的成套柜其投入运行前应按产品技术文件要求做相关试验和操作并对其主回路的绝缘电阻进行检测
并联运行的线路设计通常采用同规格型号使之处于最经济合理状态而施工同样要使负荷电流平衡达到设计要求所以要十分注意长度和连接方法
建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用的非金属桥架或铝合金桥架所以其接地或接零至为重要目的是为了保证供电干线电路的使用安全
气体继电器是油浸变压器保护继电器之一装在变压器箱体与油枕的连通管水平段中间
为保证导线与没备器具连接可靠不致通电运行后发生过热效应并诱发燃烧事故做出芯线与电器设备的连接的规定
绝缘子的底座套管的法兰保护网罩及母线支架等可接近裸露导体应接地PE或接零PEN可靠应作为接地PE或接零PEN的接续导体
热门题库
更多
水利工程五大员
注册城市规划师
房地产估价师
宏观经济政策与发展规划
工程项目组织与管理
项目决策分析与评价
现代咨询方法与实务
安全工程师
土地管理基础与法规
土地估价理论与方法
土地估价实务基础
土地估价案例与报告
土地估价相关知识
投资项目管理师
安全评价师
房地产经纪职业导论