你可能感兴趣的试题
消防水泵采用电动机驱动,电动机干式安装 消防水泵零流量时出口压力为1.1MPa 消防水泵出流量为60L/s时出口压力为0.57MPa 消防给水同-泵组的消防水泵型号-致,3台工作泵配有1台备用泵 消防水泵从市政管网直接抽水,在消防水泵吸水管上设置了有空气隔断的倒流防止器
每季度检查供电情况 每年测试泵的流量和压力 每周对稳压泵的停泵启泵压力进行检查 每月手动启动消防泵运行,并检查供电情况
消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为1.4MPa 消防水泵吸水管的管径为DN200,流速为1.5m/s 消防水泵出水管上设置了DN50的试水管 消防水泵吸水管设有管道过滤器,其过水面积为管道过水面积的4倍且孔径为2mm
生活给水系统 生产给水系统 消防给水系统 中水系统
消防软管卷盘的公称内径为16mm,长25m 对消防软管卷盘进行密封性测试,20个为1批,每批次抽取2个 消防软管卷盘配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪 一般检查项目,按数量抽查30%,但不应小于10个
消火栓栓口动压为0.40MPa 消火栓的保护半径为29.5m 消火栓配置了公称直径65有内衬里的消防水带,其长度为30m 设计时消防软管卷盘和轻便水龙的用水量未计入消防用水总量
每季度检查供电情况 每年测试泵的流量和压力 每周对稳压泵的停泵启泵压力进行检查 每月手动启动消防泵运行,并检查供电情况
教学建筑内长度为25m的疏散走道未设置排烟设施 地下一层1个50㎡的KTV房间内未设置排烟设施 四层1个150㎡的办公室内未设置排烟设施 三层1个50㎡的游戏室内未设置排烟设施
埋地管道的阀门采用带启闭刻度的暗杆闸阀 室内架空管道的阀门采用明杆闸阀 室外架空管道的阀门采用带启闭刻度暗杆闸阀 设置在阀门井内的埋地管道的阀门采用蝶阀
教学建筑内长度为25m的疏散走道未设置排烟设施 地下一层1个50m2的KTV房间内未设置排烟设施 四层1个150m2的办公室内未设置排烟设施 三层1个50m2的游戏室内未设置排烟设施
消防水池有效容积为 1200m³,划分为独立的两格水池 消防水池采用一路补水,补水时间为 45 小时 消防水池与日常生活用水合用并采取了消防用水不被挪用的技术措施 消防水池设有供消防车取水的取水口,取水口的吸水高度为 5m
配置的室内消火栓公称通径为65mm 配置的软管卷盘内径为19mm,长度为30m 配置的消防水带公称内径为50mm,长度为25m 配置的直流消防水枪当量喷嘴直径为19m
采用消防水泵转输水箱串联进行分区供水 转输水箱的有效储水容积为80m3 减压阀前设置安全阀 减压阀的阀前阀后压力比值为2:1
消防水泵接合器至某室外消火栓的距离为20m 消防水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方 消防水泵接合器距外墙上安全出口的距离为3.0m 消防水泵接合器距地面的高度为0.7m
每季度检查供电情况 每年测试泵的流量和压力 每周对稳压泵的停泵启泵压力进行检查 每周手动启动消防泵运行,并检查供电情况
商业给水系统 工业给水系统 生产给水系统 市政给水系统
记录显示试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行 记录显示试验压力为系统工作压力的1.0倍 记录显示管网在试验压力下稳压测试时间为12h 记录显示试验采用清水进行