首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
继电保护灵敏性是指继电保护对设计规定要求动作的故障及异常状态能够可靠地动作的能力。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护工考试综合练习题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
继电保护灵敏性指其对内发生故障或不正常工作状态的
当电力系统发生故障时要求继电保护动作将靠近故障设备的断路器跳开用以缩小停电范围这就是继电保护的
选择性
可靠性
灵敏性
非选择性
当电力系统发生故障时要求继电保护动作跳开靠近故障设备或线路的断路器缩小停电范围这叫做继电保护的
可靠性;
选择性;
灵敏性;
快速性;
继电保护动作时仅将故障部分切除使非故障部分继续运行停 电范围尽可能小这是指保护具有较好的
选择性
快速性
灵敏性
继电保护和安全自动装置应满足可靠性选择性灵敏性和速动性的要求并应符合规定
应采用数字式保护装置。
继电保护和自动装置应具有自动在线检测、闭锁和装置异常或故障报警功能。
对相邻设备和线路有配合要求时,上下两级之间的灵敏性和动作时间应相互配合。
应装设非电量保护装置。
当被保护设备或线路在保护范围内发生故障时。应具有必要的灵敏系数。
保护装置应能尽快地切除短路故障。当需要加速切除短路故障时,可允许保护装置无选择性地动作,但应利用自动重合闸或备用电源自动投入装置缩小停电范围。
当继电保护或断路器拒动由后备保护动作切除故障是指保护具 有较好的灵敏性
对
错
当电力系统发生故障时要求继电保护动作将靠近故障设备的断路器跳开用以缩小停电范围这就是继电保护的
选择性
可靠性
灵敏性
电力线路发生故障时要求继电保护装置尽快切除故障称为继电保护的
选择性
快速性
可靠性
灵敏性
当电力线路发生故障时继电保护动作正确使离故障点最近的断路器跳闸称为继电保护的
灵敏性
快速性
可靠性
稳定性
当电力系统发生故障时要求本线路继电保护该动作的动作不该动作的不动作称为继电保护 的
选择性;
灵敏性;
可靠性;
快速性
继电保护装置的是指继电保护装置对其保护范围内故障的反应能力
可靠性
选择性
速动性
灵敏性
当电力系统发生故障时要求本线路继电保护该动作时动作不该动作时不动作称为继电保护 的
选择性;
灵敏性;
可靠性;
快速性
继电保护灵敏性是指继电保护对设计规定要求动作的故障及异常状态能够__的能力
当电力系统发生故障时要求继电保护动作将靠近故障设备的断路器跳 开用以缩小停电范围这就是继电保护的
可靠性;
选择性;
速动性;
灵敏性。
当电力系统发生故障时要求继电保护动作将靠近故障设备的断路器跳开用于减小停电范围这是继电保护的
选择性
可靠性
灵敏性
非选择性
对继电保护的基本要求包括可靠性选择性灵敏性和速动性其中当电力系统发生故障时只跳开离故障点最近的断路器
可靠性;
选择性;
灵敏性;
速动性。
继电保护的是指继电保护对其保护范围内故障的反应能力
可靠性
选择性
速动性
灵敏性
灵敏性是指继电保护对整个系统内故障的反应能力
可靠性又分为信赖性与安全性安全性要求继电保护在设计要求它动作的异常或故障状态下能够准确地完成动作可信
当电力系统发生故障时要求继电保护动作将靠近故障设备的断路器跳开 以缩小停电范围这就是继电保护的
选择性
可靠性
灵敏性
快速性
热门试题
更多
线路在非全相运行再发生故障时LFP——901型阻抗继电器开放是由非全相运行元件开放的
正弦型比相器动作条件为180°>ArgA/B>0°
对双侧电源送电线路的重合闸要求当线路上发生故障跳闸以后常常存在着重合时两侧电源是否同期以及是否允许非同期合闸的问题
线路自动重合闸的使用不仅提高了供电的可靠性减少了停电损失而且还提高了电力系统的暂态稳定水平增大了__线路的送电容量
最不利情况的正序助增系数是取各种情况下的最大值其意义是配合支路故障时流过保护支路的正序电流最大
微机保护按继电器的动作判据进行计算的算法目前主要使用的有移相器算法滤序器算法等
修改LFP——901A901A型保护的定植的方法在运行状态下按↑键可进入主菜单然后选中SETTING定植整定功能光标指向SETTING按确认再用+-↑↓对额定电流进行修改将定值修改允许开关打在修改位置按确认进入子菜单对CPU1进行定值修改等CPU1定值全部修改完毕后按确认键回到子菜单用同样的方法分别对CPU2管理板故障测距的定值进行修改确认当所有定值修改结束后将定值修改允许开关打在运行位置然后按复位键
RCS——902A中非全相运行流程包括非全相状态和合闸于故障保护跳闸固定动作或跳闸位置继电器TWJ动作且无电流经100ms延时置非全相状态
采用单相重合闸方式的线路在单相跳闸后潜供电流的大小正比于线路的运行电压和长度
采用三相重合闸时最不利的情况是有可能重合与三相短路故障
电网最短振荡周期对应水电机组为0.1秒对应火电机组为0.15秒
目前电网中线路采用的重合闸方式有单相重合闸三相重合闸综合重合闸重合闸停用四种
当电网发生振荡时对于可能误动的距离保护一二段其开放时间应不大于0.15秒其振荡闭锁复归时间不应小于1.5秒
对于保护支路与配合支路成放射性网络正序助增系数与故障类型有关系
单侧电源送电线路重合闸方式的选择原则是1在一般情况下采用三相一次重合闸2当断路器遮断容量允许时在下列情况下可采用二次重合闸A由无经常值班人员的变电所引出的无遥控的单回线路B供电给重要负荷且无备用电源的单回线路
按利用通道的不同类型纵联保护可分为导引线纵联保护光纤纵联保护微波纵联保护等类型
反应两个交流电气量之间相位关系的继电器称为相位比较继电器简称比相器
LFP——901A型保护装置主保护中的电压回路断线闭锁判据是当启动元件不动作时1三相电压相量和大于8V2三相电压绝对值的和小于0.5Un任一相电流大于0.08In时3三相电压绝对值的和小于0.5Un断路器在合后位置状态且跳闸位置继电器不动作时满足以上三个条件中的任一个时经1.25s延时发电压回路断线信号
RCS——902A中当线路在非全相运行状态下要将纵联保护退出退出与断开相相关的相相间变化量距离继电器并将零序过流保护‖段退出III段不经方向元件控制
一般来说母线的出线越多零序电流的分支系数越小零序电流保护配合越困难
对于保护支路与配合支路成环行网络零序分支系数与故障点位置无关
LFP——900系列的高频保护通道的试验逻辑是按下通道试验按扭本侧发信200ms后本侧停信连续收对侧信号5s后对本侧连续发10s本侧启动发信5s
两端均有电源的线路采用自动重合闸时应保证在线路两侧断路均已跳闸故障点电弧熄灭和绝缘强度已恢复的条件下进行
变压器的过电流保护加装复合电压闭锁元件是为了提高过电流保护的灵敏度
WXB或WXH-11型微机线路保护装置中的零序电流零序电压回路的接线原则是本装置零序电流的零序电压回路的极性端均分别同电流互感器二次侧和电压互感器开口三角绕组的极性端相连不允许将3I和3U回路均反接
微机保护装置的硬件系统主要数据处理单元数据采集单元数字量输入/输出接口通信接口等部分
当值班员在手动跳闸或通过遥控装置跳闸时重合闸动作
按频率降低自动减负荷装置的两种防止误动的闭锁措施其电压闭锁称为低电压闭锁其频率闭锁称为滑差闭锁
零序电流保护的灵敏度必须保证在对侧断路器三相跳闸前后均能满足规定的灵敏系数要求
零序电流1段的保护范围随系统运行方式变化距离保护1段的保护范围不随系统运行方式变化
热门题库
更多
变电二次安装工
电力设施保护考试
电厂燃料输煤考试
继电保护工考试
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试