你可能感兴趣的试题
智能化系统的深化设计应具有开放结构 协议和接口都应标准化和模块化 可从招标文件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料,然后针对智能化产品进行工程深化设计 工程施工前应做好工序交接工作 各类探测器的安装,应根据产品的特性及保护警戒范围的要求进行安装
点型感烟、感温探测器宜水平安装,当确实需要倾斜安装时,倾斜角度不应大于 45° 缆式线型感温火灾探测器的弯曲半径宜大于0.2m 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚的距离宜为0.1m,探测器至墙壁距离 宜为 1~1.5m 探测器底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接,底座的连接导线应留有不 小于 200mm 的余量
探测区域应按独立房间划分 一个探测区域的面积不宜超过1000m2 缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过100m 空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为20m~100m
感温电缆 空气管 感温光纤 光纤光栅 点式感温元件
红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m 缆式感温火灾探测器的探测区域长度不宜超过200m 空气管差温火灾探测器的探测区域长度应大于150m 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜小于200m
安装在宽度为2.5m的内走道顶棚上相邻两个点型感温探测器间距为12m,距端墙的距离为5m 相邻两组线型红外光束感烟火灾探测器的光束轴线的水平距离为12m 部分点型探测器倾斜安装,安装倾斜角60° 安装在顶棚下方的线型感温火灾探测器与墙壁的距离为0.8m
智能化系统的深化设计应具有开放结构 协议和接口都应标准化和模块化 可从招标文件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料,然后针对智能化产品进行工程深化设计 工程施工前应做好工序交接工作 各类探测器的安装,应根据产品的特性及保护警戒范围的要求进行安装
安装的点型感温探测器至空调送风口最近边的水平距离为1.2m 在宽度为2.5m的内走道顶棚上安装的点型感温火灾探测器的安装间距为10m 在净空高度为8m的室内安装的线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至侧墙水平距离为7m 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至墙壁距离为1.2m
面型探测器 空间型探测器 线型探测器 空气管式线型探测器
同一报警区域内模块应集中安装在金属箱内 模块连接导线应留有不小于200mm余量 线型光束感烟探测器安装应避开日光 光栅光纤感温火灾探测器弯曲半径应大于50mm 线型感温探测器一般采用接触式的安装方式
需要被探测的气体密度大于或等于空气的密度,探测器安装在可能出现泄漏点的下方 需要被探测的气体密度小于空气的密度,探测器安装在可能出现泄漏点的上方 线性可燃气体探测器安装位置应避免被阳光直射 两组线性可燃气体探测器之间的距离不应大于12m
探测器敏感部件应采用产品配套的固定装置固定,固定装置的间距不宜大于2m 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚距离宜为0.1m,相邻探测器之间的水平距离不宜大于10m 在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜敷设在装置的过热点附近 分布式线型光纤感温火灾探测器的感温光纤不应打结,光纤弯曲时,弯曲半径应大于50mm 光栅光纤线型感温火灾探测器的信号处理单元安装位置不应受强光直射,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.3m
建筑物内的主要场所直选择智能型火灾探测器 在单一型火灾探测嚣不能有效探测火灾的场所,可采用复合型火灾探测器 在重要区域设置声光报警装置 在一些特殊部位及高大空间场所直选用具宵预警功能的线型光纤感温探测器或空气采样烟雾探测器等