在进行继保试验接线前应了解和注意的有( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护中级工试题一》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
现场进行实验接线前应注意什么
更换电缆的注意事项有
拆线前应与图纸核对或作好记录
所换之电缆, 应考虑截面芯数, 必须满足回路最大负载电流的要求, 并对新电缆进行绝缘电阻测定
断开所有接线, 并检查无电压后方可工作
拆除有关电缆卡子
将运行电缆与该电缆脱离接触, 并在转角处留人, 防止拉坏电缆
换上电缆接线完毕后, 要进行必要的核对和传动试验检查(如相位向量-极性) 防止误接线
机组进行甩负荷试验前应做哪些准备工作试验结束后又应注意什么
在进行试验接线前应了解试验电源的________和 ________
在对同步发电机及调相机定子绕组进行直流耐压试验前应首先检查试验设备的绝缘是否良好接线是否并对试验设备
试验用电源应有明显的双刀开关和电源指示灯更改接线或试验结束时应试验电源再进行放电指有电容的设备并将升
试验结束时试验人员应拆除自装的和并对被试设备进行检查恢复试验前的状态经试验负责人复查后进行现场清理
接线
接地线
短路线
导线
以下说法正确的是
直流泄漏试验前先进行试验设备的空升试验
直流泄漏试验升压时可快速升压
试验前应检查接线
试验后应对被试品进行充分放电
电流互感器伏安特性试验中除接线和使用仪表正确外应特别注意什么
计量二次回路接线相关试验时试验人员应具有试验专业知识充分了解被 试设备和所用试验设备仪器的性能
更改二次回路接线时应注意事项
首先修改二次回路接线图,修改后的二次接线图必须经过审核,更改拆动前要与原图核对,接线更改后要与新图核对,并及时修改底图,修改运行人员及有关各级继电保护人员用的图纸;
修改后的图纸应及时报送直接管辖调度的继电保护部门;
保护装置二次线变动时,严防寄生回路存在,没有用的线应拆除;
在变动直流回路后,应进行相应的传动试验,必要时还应模拟各种故障进行整组试验。
继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定要求外单位参与工作的人员应具备专业工作资质但不应担当工作前
继保现场工作保安规定对带方向性的保护和差动保护新投入运行时应做哪些试验
在现场进行试验时接线前应注意什么
因保护试验需要解开二次回路接线时拆前应做好标记接后应进行检查
继保工作前不用了解上次的检验记录图纸是否符合实际
继保现场工作保安规定对修改继保二次回路接线应做到
修改二次回路接线时, 事先必须经过审核, 拆动接线前先要与原图核对, 接线修改后要与新图核对, 修改底图, 修改运行人员、 继保人员用的图纸
修改后的图纸应及时报送直接管辖调度的继保机构
保护装置二次线变动时, 严防寄生回路存在, 没用的线应拆除
变动直流二次回路后, 应进行相应的传动试验, 模拟各种故障整组试验
现场进行试验时接线前应注意什么
继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定要求在进行试验接线前应了解试验电源的容量和接线方式被检验装
工作前设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况和安全注意事项
热门试题
更多
智能保护装置停用状态是指主保护后备保护及相关测控功能软压板退出跳闸启动失 灵等GOOSE软压板退出保护检修状态硬压板放上
智能终端可具备状态监测信息采集功能能够接收安装于一次设备和就地智能控制柜传感元 件的输出信号比如温度湿度压力密度绝缘机械特性以及工作状态等支持以 MMS方式上传一次设备的状态信息
智能终端应有完善的闭锁告警功能包括电源中断通信中断通信异常GOOSE断链 装置内部异常等信号其中装置异常及直流消失信号在装置面板上宜直接有LED指示灯
智能保护装置跳闸状态是指保护交直流回路正常主保护后备保护及相关测控功能软压 板投入GOOSE跳闸启动失灵及SV接收等软压板投入保护装置检修硬压板退出
智能终端宜具备断路器操作箱功能包含分合闸回路合后监视重合闸操作电源监视和 控制回路断线监视断路器防跳等功能断路器三相不一致保护功能以及各种压力闭锁功能 宜在断路器本体操动机构中实现
网络通信介质宜采用多模光缆波长1310nm或850nm宜统一采用ST型接口
智能终端在任何网络运行工况流量冲击下装置均不应死机或重启不发出错误报文响应 正确报文的延时不应大于1ms
NTP/SNTP使用软件或硬件和软件配合方式进行同步计算以获得更精确的定时同步
智能终端装置电源模块应为满足现场运行环境的工业级或军工级产品电源端口必须设置过 电压保护或浪涌保护器件抑制浪涌骚扰
智能终端柜内应配置足够端子排端子排电缆夹头电缆走线槽均应有阻燃型材料制造 端子排的安装位置应便于接线距柜底不小于300mm距柜订不小于150mm每组端子 排应留有不少于端子总量15%的备用端子端子排上的操作回路引出线与操作电源不能接 在相邻的端子上直流电源正负极也不能接在相邻端子上
智能终端具有断路器控制功能根据工程需要智能选择三相控制模式
智能终端应具备接收IEC61588或B码时钟同步信号功能装置的对时精度误差应不大于± 1ms
时间同步系统组网运行方式在无线时间基准信号和有线时间基准信号输入都有效的情况 下采用有线时间基准信号作为系统的优先授时源
智能终端不配置液晶显示屏但应具备断路器位置指示灯显示和告警
GMRP是通用组播注册协议此协议为装置对交换机所发送的请求交换机收到请求后做 出响应将相关的信息转发给装置需要手动进行配置
BER基本编码规则采用8位位组作为基本传送单位因此TLV结构的三个部分都由一个或 多个8位位组组成
智能终端GOOSE的单双网模式可灵活设置宜统一采用ST型接口
采用光纤IRIG-B码对时方式时宜采用ST接口采用电IRIG-B码对时方式时采用交流 B码通信介质为屏蔽双绞线
智能控制柜内宜设置截面不小于100mm2的接地铜排并使用截面不小于100mm2的铜缆 和电缆沟道内的接地网连接控制柜内装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线 和接地铜排连接
时间同步装置主要由接收单元时钟单元和输出单元三部分组成
母差保护的某间隔间隔投入软压板必须在该间隔无流情况下才能退出
在智能变电站中时钟同步是提高综合自动化水平的必要技术手段是保证网络采样同步的 基础为系统故障分析和处理提供准确的时间依据
以太网络Ethernet使用CSMA/CD载波监听多路访问及冲突检测技术并以10M/S 的速率运行在多种类型的电缆上目前以太网标准为Ethernet802·3系列标准
保护装置合并单元和智能终端均应能接收IRIG-B码同步对时信号保护装置智能终端 的对时精度误差应不大于±1ms合并单元的对时精度应不大于±1μs
某间隔断路器改检修时为避免合并单元送出无效数据影响运行设备的保护功能断路器拉 开后应首先投入该间隔合并单元检修状态压板
智能终端应具备三条硬接点输入接口可灵活配置的保护点对点接口最大考虑10个和 GOOSE网络接口
在没有专用工具的情况下可以通过观察光纤接口是否有光来判断该光纤是否断线但不应 长时间注视
智能终端的告警信息通过GOOSE上送
智能终端装置应采用全密封高阻抗小功耗的继电器尽可能减少装置的功耗和发热以 提高可靠性装置的所有插件应接触可靠并且有良好的互换性以便检修时能迅速更换
智能终端应具备GOOSE命令记录功能记录接收到GOOSE命令时刻GOOSE命令来源 及出口动作时刻等内容并能提供便捷的查看方法