你可能感兴趣的试题
成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 插座、开关 电缆头制作、导线连接和线路电气试验
埋设的基础型钢和柜、屏、台下的电缆沟等相关建筑物检查合格,才能安装柜、屏、台 室内外落地动力配电箱的基础验收合格,且对埋入基础的电线导管、电缆导管进行检查,才能安装箱体墙上明装的动力、照明配电箱(盘)的预埋件(金属埋件、螺栓),在抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及电线导管等,经检查确认到位,才能安装配电箱(盘) 接地(PE.或接零(PEN)连接完成后,核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规格、型号,且交接试验合格,才能投入试运行
配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所,配电箱安装时底口距地一般为1.5m。在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为20mm 配电箱(盘)安装应牢固,其垂直度允许偏差为2.5%,安装时配电箱四周墙体无空鼓,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物构筑物接触部分应涂防腐漆 配电箱(盘)上配线应排列整齐,回路编号齐全、标识正确,并绑扎成束,在活动部位的两端应有卡子固定,盘面引进及引出的导线应预留适当余量,以便检修 配电箱(盘)应分别设置中性线N线汇流排和保护地线PE线汇流排配出;在中性线N线和保护地线PE汇流排上,连接的各支路导线不允许铰接并应设置回路编号 照明、动力配电箱(盘)上,应在标示框内,标明用电回路名称,在箱门上贴上本箱配电一次系统图,图中各支路标注名称清楚
成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 建筑物外部装饰灯具、航空障碍标志灯和庭院路灯安装 按地装置安装 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 电线、电缆穿管和线槽敷线
接地装置安装 变配电室接地干线敷没 等电位联结、安装 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装