检查变压器响声; 检查变压器油温、 油色、 油面线、 有无渗漏油以及变压器的外壳; 检查变压器引线、 导管、 呼吸器、 保护装置以及外壳接地等; 检查瓦斯继电器, 瓦斯继电器应充满油。
检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象,以及油标管内的油色 检查变压器上层油温,正常时一般应在85以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为75 检查变压器的响声,正常时为均匀的嗡嗡声 检查绝缘套管是否清洁、有无破损裂纹和放电烧伤痕迹 检查母线及接线端子等连接点的接触是否良好 检查变压器的响声,正常时为均匀的水沸声
变压器声响均匀、正常 分接档位指示与监控系统一致 各部位无渗油、漏油 吸湿器完好,油杯内油面、油色正常,呼吸畅通(油中有气泡翻动),吸湿剂受潮变色不超过2/3
油枕中的油位、油色是否正常 瓦斯继电器内是否有气体 变压器本体及强油系统有无漏油现象 变压器负荷电流、温度是否在允许范围内 变压器声音是否正常
检查变压器时,应听响声 检查变压器的外壳及外壳接地线应良好 检查油箱内和充油套管内的油位.上层油温.油的颜色及油面线 检查冷却系统的运行情况。检查变压器套管及变压器引线 检查呼吸器应畅通 瓦斯继电器应充满油 防爆管薄膜应完整.元裂纹.无存油
检查变压器时,应听响声;检查变压器的外壳及外壳接地线应良好 检查油箱内和充油套管内的油位、上层油温、油的颜色及油面线。 检查冷却系统的运行情况。检查变压器套管及变压器引线。 检查呼吸器应畅通;瓦斯继电器应充满油;防爆管薄膜应完整、无裂纹、无存油
检查变压器时, 应听响声 检查变压器的外壳及外壳接地线应良好 检查油箱内和充油套管内的油位、 上层油温、 油的颜色及油面线。 检查冷却系统的运行情况。 检查变压器套管及变压器引线。 检查呼吸器应畅通 瓦斯继电器应充满油 防爆管薄膜应完整、 无裂纹、 无存油
声音是否正常 变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹 变压器接地是否良好 检查变压器有渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常
变压器声音是否正常 瓷套管是否清洁,有无破损、裂纹及放电痕迹 油位、油色是否正常,有无渗油现象 电压值、电流值是否正常