你可能感兴趣的试题
感温探测器的安装间距不应超过10m 感烟探测器的安装间距不应超过15m 感温及感烟探测器的安装间距均不应超过20m 探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半
12m;15m 10m;15m 12m;18m 15m;18m
建筑内宽度小于3m的内走道顶棚安装点型探测器时,宜靠近边墙安装 探测器宜水平安装,确需倾斜安装时,倾斜角不应大于60。 当吊顶的镂空面积超过30%时,探测器应安装在吊顶的上方 房间内的梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响 宽度小于3m的内走道安装的点型探测器至端墙的距离,不应大于0.5m
探测器周围1.0m内,不应有遮挡物 探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2 宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜靠左布置 探测器至墙壁,梁边的水平距离不应小于1.0m
探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 探测器周围1m范围内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口的水平距离,不应小于1.5m,并宜接近风口安装
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物; 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m; 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过50m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
报警阀应安装在明显而便于操作的地点 报警阀应安装距离地面高度一般为1.2m左右 两侧距墙不小于0.5m,正面距墙不小于1.2m 报警阀一般设置在水泵接合器前
根据设计文件的要求确定探测器的安装位置及敷设方式 感温光纤应采用专用固定装置固定 感温光纤严禁打结,光纤弯曲时,弯曲半径应大于30mm 分布式感温光纤穿越相邻的报警区域时应设置光缆余量段,隔断两侧应各留不小于10m的余量段 每个光通道始端及末端光纤应各留不小于8m的余量段
应把探测器设置在最能反应出火灾迹象的地点 不能影响人们工作、活动和应便于安装 通常安装在室内屋顶上容易检测到烟气或高温的地方 可燃气体探测器的气体比空气重时,安装的高度不小于0.3m处
一般在顶部为距翼墙尾端不小于台高加2m,底部距基础内缘不小于2m 盖板涵两侧填土长度不小于孔径的1.5倍 拱桥台背不少于台高的3~4倍 涵洞两侧填土长度不少于孔径的2倍及高出涵管顶1.5m 挡土墙墙背回填部分顶部不少于墙高加2m,底部距基础内缘不小于2m
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜靠边安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m 点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45° 探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的1/3
同一报警区域内模块应集中安装在金属箱内 模块连接导线应留有不小于200mm余量 线型光束感烟探测器安装应避开日光 光栅光纤感温火灾探测器弯曲半径应大于50mm 线型感温探测器一般采用接触式的安装方式
12m、 15m 10m、 15m 12m、 18m 15m、 18m
报警阀应安装在明显而便于操作的地点 报警阀应安装距离地面高度一般为1.2m左右 两侧距墙不小于0.5m,正面距墙不小于1.2m 报警阀一般设置在水泵接合器前 安装报警阀的室内地面应采取排水措施
报警阀应安装在明显而便于操作的地点 报警阀应安装距离地面高度一般为1.2m左右 两侧距墙不小于0.5m,正面距墙不小于1.2m 报警阀一般设置在水泵接合器前 安装报警阀的室内地面应采取排水措施