当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

探测器安装时,一般距墙不小于( )m。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

感温探测器的安装间距不应超过10m  感烟探测器的安装间距不应超过15m  感温及感烟探测器的安装间距均不应超过20m  探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半  
建筑内宽度小于3m的内走道顶棚安装点型探测器时,宜靠近边墙安装  探测器宜水平安装,确需倾斜安装时,倾斜角不应大于60。  当吊顶的镂空面积超过30%时,探测器应安装在吊顶的上方  房间内的梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响  宽度小于3m的内走道安装的点型探测器至端墙的距离,不应大于0.5m  
探测器周围1.0m内,不应有遮挡物  探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2  宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜靠左布置  探测器至墙壁,梁边的水平距离不应小于1.0m  
探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半  探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m  探测器周围1m范围内,不应有遮挡物  探测器至空调送风口的水平距离,不应小于1.5m,并宜接近风口安装  
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;  探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;  探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;  在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过50m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;  
报警阀应安装在明显而便于操作的地点  报警阀应安装距离地面高度一般为1.2m左右  两侧距墙不小于0.5m,正面距墙不小于1.2m  报警阀一般设置在水泵接合器前  
根据设计文件的要求确定探测器的安装位置及敷设方式  感温光纤应采用专用固定装置固定  感温光纤严禁打结,光纤弯曲时,弯曲半径应大于30mm  分布式感温光纤穿越相邻的报警区域时应设置光缆余量段,隔断两侧应各留不小于10m的余量段  每个光通道始端及末端光纤应各留不小于8m的余量段  
应把探测器设置在最能反应出火灾迹象的地点  不能影响人们工作、活动和应便于安装  通常安装在室内屋顶上容易检测到烟气或高温的地方  可燃气体探测器的气体比空气重时,安装的高度不小于0.3m处  
一般在顶部为距翼墙尾端不小于台高加2m,底部距基础内缘不小于2m  盖板涵两侧填土长度不小于孔径的1.5倍  拱桥台背不少于台高的3~4倍  涵洞两侧填土长度不少于孔径的2倍及高出涵管顶1.5m  挡土墙墙背回填部分顶部不少于墙高加2m,底部距基础内缘不小于2m  
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜靠边安装  点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m  点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m  探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°  探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的1/3
  
同一报警区域内模块应集中安装在金属箱内  模块连接导线应留有不小于200mm余量  线型光束感烟探测器安装应避开日光  光栅光纤感温火灾探测器弯曲半径应大于50mm  线型感温探测器一般采用接触式的安装方式  
报警阀应安装在明显而便于操作的地点  报警阀应安装距离地面高度一般为1.2m左右  两侧距墙不小于0.5m,正面距墙不小于1.2m  报警阀一般设置在水泵接合器前  安装报警阀的室内地面应采取排水措施  
报警阀应安装在明显而便于操作的地点  报警阀应安装距离地面高度一般为1.2m左右  两侧距墙不小于0.5m,正面距墙不小于1.2m  报警阀一般设置在水泵接合器前  安装报警阀的室内地面应采取排水措施  

热门试题

更多