你可能感兴趣的试题
模板支架、脚手架拆除现场应设作业区,其边界设警示标志,并由专人值守, 距地面较低时可抛掷杆件、配件 模板支架、脚手架拆除采用机械作业时应由专人指挥。 模板支架、脚手架拆除应按施工方案或专项方案要求由上而下逐层进行,工期紧时上下同时作业。 拆除的模板、杆件、配件应分类码放
应先拆承重模板、后拆非承重模板 应遵循自上面下拆除 应遵循自下面上拆除 应分层分段拆除 承重模板、支架,应在混凝土强度达到设计要求前拆除
后支先拆,先支后拆 先拆除承重模板 重大复杂模板的拆除,事先应制定拆除方案 后拆除承重部分
梁侧模拆除时对混凝土强度无任何要求 拆模时应先拆除承重模板,后拆除非承重模板 后张法预应力构件的侧模应在预应力钢筋张拉前拆除 同种构件的底模拆除时对混凝土的强度要求相同
跨度2m的双向板,混凝土强度达到设计要求的50%时,开始拆除底模 后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前拆除完毕 拆模申请手续经项目技术负责人批准后,开始拆模 模板设计无具体要求,先拆非承重的模板,后拆承重的模板
梁侧模拆除时对混凝土强度无任何要求 拆模时应先拆除承重模板,后拆除非承重模板 后张法预应力构件的侧模应在预应力钢筋张拉前拆除 同种构件的底模拆除时对混凝土的强度要求相同
梁侧模拆除时对混凝土强度无任何要求 拆模时应先拆除承重模板,后拆除非承重模板 后张法预应力构件的侧模应在预应力钢筋张拉前拆除 同种构件的底模拆除时对混凝土的强度要求相同
底模及其支架拆除时的混凝上强度应符合设计要求 对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除 底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤
模板安装的标高、尺寸、位置正确 底模及其支架拆除时,同条件养护试块的抗压强度应符合设计要求 控制模板起拱高度,消除在施工中因结构自重、施工荷载作用引起的挠度 模板及支架的拆除时间和顺序必须按施工技术方案确定的顺序进行,一般是先支的先拆,后支的后拆
后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前拆除完毕 拆模申请手续经项目技术负责人批准后,开始拆模 跨度2m的双向板,混凝土强度达到设计要求的50%时开始拆除底模 模板设计无具体要求时,先拆非承重的模板,后拆承重的模板
底模及支架拆除时的混凝土强度符合设计要求 侧模拆除时的混凝土强度应保证其表面及棱角不受损坏 模板组装和安设必须牢固可靠 涂刷模板隔离剂不得玷污钢筋和混凝土接茬处
梁、板模板应先拆梁侧模,再拆板底模,最后拆除梁底模,并应分段分片进行 模板设计无规定时,模板拆除可按先下后上,先支后拆、后支先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序 混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时方可拆除侧模 脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过3层
非承重模板,只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板面受损,即可进行拆除 拆模之前必须要办理拆模申请手续 模板拆除的顺序和方法,无具体要求时,可按先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重的模板,后拆承重的模板及支架进行 承重模板,应在标准养护试块强度达到规定要求时,方可进行拆除
模板及其支架的强度、刚度和稳定性 降低工程成本 模板要拆装方便 模板安装与拆除应符合规范规定 通用性较强
跨度2m的双向板,混凝土强度达到设计要求的50%时,开始拆除底模 后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前拆除完毕 拆除申请手续经项目技术负责人批准后,开始拆模 模板设计无具体要求,先拆非承重模板,后拆承重模板
底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求 对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除 底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤
跨度2m的双向板,混凝土强度达到设计要求的50%时,开始拆除底模 后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前拆除完毕 拆模申请手续经项目技术负责人批准后,开始拆模 模板设计无具体要求,先拆非承重的模板,后拆承重的模板