当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防外线电话是消防控制室专用的报警电话机,在火灾确认后拨打“ 119”向消防机构报告火警。 ( ) A.正确 B.错误

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识  设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,不宜设置电话插孔  各避难层应每隔30m设置一个消防专用电话分机或电话插孔  电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3—1.5m  消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话  
测试消防电话主机与电话分机之间的通话质量  测试消防控制室的外线电话与另外一部外线电话模拟报警电话通话功能  测试电话主机的录音功能  测试拨打“119”功能  
消防控制室实行每日24专人值班制度,每班不少于3人,值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书  值班人员应确保火灾自动报警系统、固定灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态  接到火灾警报后,值班人员立即以最快方式确认火灾  火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,在征得单位消防安全负责人同意后拨打"119"报警电话准确报警;报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等  发生火灾后值班人员应立即启动单位应急疏散和初起火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人  
确认火灾后,消防控制室值班人员先报告值班领导  接到火警后,立即通知保安人员进行确认  确认火灾后,消防控制室值班人员立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,同时拨打“119”报警电话报警  确认火灾后,通知宾馆内各层客人疏散  确认火灾后,组织宾馆专业消防队进行初期灭火  
消防控制室与值班室设置固定的对讲电话。  手动报警按钮处宜设置对讲电话插孔  消防控制室与消防水泵房设置固定的对讲电话  消防控制室应设置向当地公安消防部门直接报警的外线电话  
火灾自动报警控制器  消防联动控制器  消防电话主机、消防应急广播及成套设备  消防Crt图形显示装置。  
外线电话  内线电话  投币电话  插卡电话  
消防控制室与所设的对讲电话分机进行1~3次通话试验  电话插孔按实际安装数量的10%~20%的比例进行通话试验  消防控制室的外线电话与另一部外线电话模拟报警电话进行1~3次通话试验  每次通话应正常  
确认火灾后,消防控制室值班人员先报告值班领导  接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认  火灾确认后,消防控制室值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打“119”火灾报警电话报警  确认火灾后,应立即通知周边单位  值班人员应立即启动单位内部的应急疏散和灭火预案,并报告单位负责人  
外线电话  内线电话  专用电话  消防电话  
消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识  设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,不宜设置电话插孔  各避难层应每隔30m设置一个消防专用电话分机或电话插孔  电话插孑L在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m  消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话  
先按下“消音”键消音  查看报警控制器,确定报警点的具体位置  通知其他消防值班人员到现场进行火灾确认  确有火灾发生后,现场人员需要立即使用对讲机或附近的消防电话分机向消防控制室反馈火灾确认信息  值班人员在接到现场火灾确认信息后,必须立即启动警报装置,同时拨打单位消防安全责任人电话向单位责任人报警  
外线电话  内线电话  投币电话  插卡电话  

热门试题

更多