当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列场景应设置消防水泵接合的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算  消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m  消防水泵接合器的数量应经计算确定,当计算数量超过5个时可以适当减少  墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m  
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物  墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于4.0m  地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大干0.4m,且不应小于井盖的半径  消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统  
消防水泵接合器的给水流量宜按每个 10L/ s-15 L/ s 计算  自动喷水灭火系统、 泡沫灭火系统、 水喷雾灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统, 均应设置消防水泵接合器  墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、 窗、 孔、 洞的净距离不应大于 2m  水泵接合器处应标识每个水泵接合器的供水系统名称  
当消防水箱或水塔的设置高度不能满足最不利点消防用水设备的压力时,应设置稳压设备  当消防用水与其他用水合并的水箱,水塔,应有消防用水不作他用的技术措施  发生火灾后由消防水泵,水泵接合器供给的消防用水,应进入消防水箱,水塔  发生火灾后由消防水泵,水泵接合器供给的消防用水,不应进入消防水箱,水塔  
四层民用建筑  底层民用建筑  11000m地下一层仓库  两层生产厂房  
在建筑的北面设置4个消火栓消防水泵接合器,在南面设置2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器  建筑的南面设置3个消火栓消防水泵接合器,在北面设置1个消火栓水泵接合器和2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器  在建筑的北面设置2个消火栓消防水泵接合器和1个自动喷水灭火系统消防水泵接合器,在南面设置2个消火栓消防水泵接合器和1个自动喷水灭火系统消防水泵接合器  在建筑的南面设置4个消火栓消防水泵接合器,在北面设置2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器  
消防水泵接合器的数量应经计算确定,但当计算数量超过5个时,可适当减少.  消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m  消防水泵接合器处应设置永久性标志铭牌  墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.75m  设置自动喷水灭火系统的场所需要设置消防水泵接合器  
高层民用建筑室内消火栓给水系统应设水泵接合器  消防给水竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器  超过2层或建筑面积大于1000m2的地下建筑应设水泵接合器  高层工业建筑和超过三层的多层工业建筑应设水泵结合器  
水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口  设置室内消火栓的五层的厂房(仓库),其室内消火栓给水系统可不设置消防水泵接合器  水泵接合器的数量应根据室内消防用水量和每个水泵接合器8L/s的流量经计算确定  水泵接合器的组件排列次序应合理,从水泵接合器给水的方向,依次是安全阀、止回阀、阀门  
高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过 5层的其他多层民用建筑均应当设置消防水泵接合器  消防水泵接合器的给水流量宜按照每个 10-15L/s计算,每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过 2个时,可根据供水可靠性适当减少  水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于 15m,并不宜大于 40m  墙壁消防水泵接合器的安装高度距离地面宜为0.70m  
高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过 5 层的其他多层民用建筑均应当设置消防水泵接合 器  消防水泵接合器的给水流量宜按照每个 l0-15L/s 计算,每种水灭火系统的消防水泵接合器设置 的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过 3 个时,可根据供水可靠性适当减少  水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于 15m, 并不宜大于 40m  公共建筑玻璃幕墙下安装水泵接合器时应采用墙壁型消防水泵接合器,安装高度距离地面宜为0.70m  
2层且建筑面积为10000m²的地下建筑未设置消防水泵接合器  每座建筑应分别独立设置消防水泵接合器,不应共用  消防水泵接合器的供水范围,应根据当地市政管网的供水流量和压力确定  消防水泵接合器的控制阀门应处于关闭状态,火灾时自动打开  
高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过5层的其他多层民用建筑均应当设置消防水泵接合器  消防水泵接合器的给水流量宜按照每个l0-15L/s计算,每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少  水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m  公共建筑玻璃幕墙下安装水泵接合器时应采用墙壁型消防水泵接合器,安装高度距离地面宜为0.70m  
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物  水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活  水泵接合器无须设置明显的耐久性指示标志  消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水最不利点的压力、流量应符合设计要求
  
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车接近和使用的地点  墙壁式消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m  消防水泵接合器永久性标志铭牌不应标识其所对应的消防给水系统  消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方  
消防水泵接合器分为组装式和整体式  消防水泵接合器接口的位置应方便操作  墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方  检修阀门应在消防水泵接合器周围就近设置  消防水泵接合器处应设置永久性铭牌  
每个水泵接合器的流量应按照每秒10-15L计算  在消防车供水范围内的分区,应分别设置水泵接合器  水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点  水泵接合器距离室外消火栓或者消防水池的距离为15-40 米  
15~40  15~20  25~30  30~45  
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物  水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活  水泵接合器应设置明显的耐久性指示标志  消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水点的压力、流量应符合设计要求  

热门试题

更多