你可能感兴趣的试题
报警并产生4B级应急关断 报警并产生4A级应急关断 中央控制室将报警 操作站显示相应探测器的故障
人工煤气探测器安装在泄漏点的上方 天然气探测器安装在防护区的上部 可燃气体探测器设置在产生可燃气体部位附近 液化石油气探测器安装在保护区下部
综合管廊含电力电缆的舱室顶部采用感烟火灾探测器 干线综合管廊中容纳电力电缆的舱室设置自动喷水灭火系统 天然气管道舱内紧急切断浓度设定值为天然气爆炸下限值的20% 天然气管道舱内报警浓度设定值为天然气爆炸下限值的25% 天然气探测器直接接入可燃气体报警控制器
可燃气体探测器可接入可燃气体报警器,也可直接接入火灾报警控制器的探测回路 探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部 液化石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式 能将报警信号传输至消防控制室时,可燃气体报警控制器可安装在保护区域附近无人值班的场所
可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路 可燃气体探测器可接入可燃气体报警控制器,也可直接接入火灾报警控制器的探测器回路 可燃气体探测器应同时接入可燃气体报警控制器和火灾报警控制器的探测器回路 可燃气体探测器不应直接接入可燃气体报警控制器,应先接入火灾报警控制器的探测器回路
可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路 当有消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在消防控制室内 探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部 可燃气体探测器可接入可燃气体报警控制器,也可直接接入火灾报警控制器的探测器回路
报警并产生4级应急关断 报警并产生4A级应急关断 中央控制室将报警 操作站显示相应探测器的故障
能将报警信号传输至消防控制室时,可燃气体报警控制器可安装在保护区域附近有人值班的场所 可燃气体探测器可接入可燃气体报警控制器,也可直接接入火灾报警控制器的探测回路 探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部 液化石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式
25%,400PPM 15%,300PPM 20%,250PPM 30%,450PPM
报警并产生4B级应急关断 报警并产生4A级应急关断 中央控制室将报警 操作站显示相应探测器的故障
可燃气体探测报警系统 剩余电流式电气火灾监控探测器 测温式电气火灾监控探测器 故障电弧探测器
可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路 当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入 电气火灾监控系统宜自动切断供电电源 在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8只时,可采用独立式电气火灾监控探测器
报警并产生4B级应急关断 报警并产生4A级应急关断 中央控制室将报警 操作站显示相应探测器的故障
当检测比空气轻的燃气 ( 人工气和天然气等 ) 时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不应大于 8m,安装高度应距顶棚 0.3m以内,且不得设在燃具上方 当检测比空气重的燃气 ( 液化石油气和液化气空气混合气等 ) 时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于 4m,安装高度应距地面 0.3m以内 燃气浓度检测报警器的报警浓度应在被测燃气爆炸下限的 1/10 处,距检测报警器 10m处的声压级不得低于 170dB 燃气浓度检测报警器应与排烟罩、排气扇等排气设备连锁
感温探测器 火焰探测器 感烟探测器 可燃气体浓度报警器
感烟探测器 感温探测器 火焰探测器 可燃气体浓度报警器