当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

火灾自动报警系统验收判定标准规定的A类不合格包括(  )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。  火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤1,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。  泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281-2006)的规定内容进行竣工验收,当其功能验收不合格时,系统验收判定为不合格  气体灭火系统按照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)的规定内容进行竣工验收,当其验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格。  
报警控制器规格型号与设计不符  消防电话分机无法与消防控制室通话  火灾警报器无法提供国家相关证书和检验报告  施工过程质量管理检査记录不完整  
系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证明和检验报告的,系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能的,定为A类不合格  验收前提供资料不符合规范要求的定为B类不合格  除B类不合格外,其余不合格项均为C类不合格  系统验收合格评定为:A=0且B≤2且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格  
自动喷水灭火系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤5时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格  防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格  消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤检查项的10%,且B+C≤20%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格  火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤5,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格  
感烟火灾探测器无法发出报警信号  某火灾声光警报器无法发出声光警报信号  消防电话分机无法与消防电话总机通话  某防火卷 帘控制器无法控制防火卷帘升降"  
施工过程质量管理检查记录不完整  火灾探测器的备品数量不足  报警控制器规格型号与设计不符  消防电话分机无法与消防控制室通话  
某手动报警按钮无法发出报警信号  某探测器无法发出报警信号  火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录不全  某消防电话分机无法与消防控制室通话  
系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证书和检验报告的,定为A类不合格  系统内的任一控制器无法实现要求的联动功能的,定为A类不合格  系统内的任一火灾探测器无法发出报警信号的,定为B类不合格  检测前提供的资料不符合相关要求的定为C类不合格  系统检测结果中,A=0且B≤2,且B+C≤5,为合格  
某感烟火灾探测器无法发出报警信号  某火灾声光警报器无法发出声光警报信号  某消防电话分机无法与消防电话总机通话  某防火卷帘控制器无法控制防火卷帘升降  
火灾自动报警系统  室内消火栓系统  自动喷水灭火系统  防烟排烟系统  
某感烟火灾探测器无法发出报警信号  某火灾声光警报器无法发出声光警报信号  某消防电话分机无法与消防电话总机通话  某防火卷帘控制器无法控制防火卷帘升降  
自动喷水灭火系统  防排烟系统  消防给水及消火栓系统  火灾自动报警系统  气体灭火系统  
消防泵主、备电源的自动转换装置转换试验不正常  气体灭火系统紧急切断试验不正常  非消防电梯联动返回首层功能不正常  消防控制室与所设的对讲电话分机通话试验不正常  
消防联动控制器无国家强制认证证书,判定为B 类不合格  使用烟雾发生器试验某一感烟火灾探测器,未能发出报警信号,判定为B 类不合格  施工方未能提供火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录,判定为C 类不合格  系统内的设备及配件规格型号与设计不符,应定为A 类不合格  
系统内的设备及配件规格型号与设计不符  系统内的设备及配件无国家相关证书和检验报告  系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号  无法实现要求的联动功能  验收前提供的竣工资料不符合要求  
系统内的设备及配件规格型号与设计不符  系统内的设备及配件无国家相关证书和检验报告  系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号  无法实现要求的联动功能  验收前提供资料不符合要求  

热门试题