你可能感兴趣的试题
电压互感器的一、二次接线应保证极性正确 电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器〔保护专用电压互感器二次侧除外〕以防止发生短路故障 电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地 电压互感器二次回路只允许有一个接地点
电流互感器一次回路电流 电流互感器二次回路电流 电压互感器一次回路电压 电压互感器二次回路电压
电压互感器停电 取下电压互感器__熔断器或拉开电压互感器一次刀闸 将二次回路断开 断开电压互感器二次侧永久性接地点
电压互感器的二次回路 电流互感器的二次回路 安全隔离变压器的二次回路 临时用电设备的外壳
电流互感器和电压互感器的二次侧回路必须接地; 电流互感器二次侧回路不能开路,电压互感器的二次侧回路不能短路; 安装接线电流互感器和电压互感器时极性和相序必须正确; 电流互感器和电压互感器二次侧回路必须安装熔断器。
电压互感器的一、 二次接线应保证极性正确 电压互感器的一、 二次绕组都应装设熔断器(保护专用电压互感器二次侧除外) 以防止发生短路故障 电压互感器二次绕组、 铁芯和外壳都必须可靠接地 电压互感器二次回路只允许有一个接地点
电流互感器及电压互感器的二次回路必须分别有且只能有一点接地 由几组电流互感器二次组合的电流回路, 其接地点宜选在控制室 独立的、与其他互感器二次回路没有电的联系的电流互感器或电压互感器二次回路, 可以在控制室也可以在开关场实现一点接地 、来自电压互感器二次的四根开关场引入线和互感器三次的两(三) 根开关场引入线必须分开, 不得公用
电流互感器的专用二次绕组及专用电压互感器二次回路 电流互感器的专用二次绕组及专用电压互感器 专用电流互感器及专用电压互感器二次回路 专用电流互感器及专用电压互感器
电流互感器的专用二次绕组及专用电压互感器二次回路 电流互感器的专用二次绕组及专用电压互感器 专用电流互感器及专用电压互感器二次回路 专用电流互感器及专用电压互感器
将电压互感器送电 取下电压互感器__熔断器或拉开电压互感器一次刀闸 将二次回路断开 断开电压互感器二次侧永久性接地点
经控制室零相小母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地,各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开 为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的熔断器(自动开关)或接触器等 独立的、与其它互感器二次回路没有直接电气联系的二次回路,可以在控制室也可以在开关场实现一点接地 检查电压互感器二次中性点在开关场的金属氧化物避雷器的安装是否符合规定 来自电压互感器二次回路的4根开关场引入线和互感器三次回路的2(3)根开关场引入线必须分开,不得共用
电流互感器二次可以开路 电压互感器二次可以短路 电流互感器二次可以短路, 但不得开路 电压互感器二次可以开路, 但不得短路
二次回路短路接地 二次回路断开 电压互感器__熔断器取下 电压互感器一次刀闸断开