你可能感兴趣的试题
电缆及电容器应逐相充分放电 星形接线电容器的中性点应放电 串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电 装在绝缘支架上的电容器外壳应放电
并联电容器组每相或每个桥臂,由多台电容器串并联组合连接时,宜采用先并联后串联的连接方式 并联电容器装置各分组回路可采用直接接入母线,也可经总回路接入变压器 并联电容器的每个桥臂中每个串联段的电容器并联总容量不应超过3900kvar 并联电容器应采用星形接线,在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点应接地运行
电容器应保持其应有的水平及垂直位置,固定应牢靠,接地良好,油漆应完整 电容器的配置应使其铭牌面向通道一侧,并有运行编号 电容器的连接导线宜用硬导体 电容器端子的连接线应符合设计要求,接线应对称一致、整齐美观,母线及分支线应标以相色
母线电压低于调度下达的电压曲线时,应优先退出电抗器,在投入电容器 母线电压高于调度下达的电压曲线时,应优先退出电抗器,在投入电容器 调整母线电压时应优先投入或退出电容器(电抗器),然后再调整主变分接头 调整母线电压时应优先调整主变分接头,然后再投入或退出电容器(电抗器)
电缆及电容器接地线应逐相充分放电 装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电 星形接线电容器的中性点应放电 串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电
电容器接地前应逐相充分放电 星形接线电容器的中性点不得接地 串联电容器应逐个多次放电 与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电 装在绝缘支架上的电容器外壳应放电
电容器组宜采用单星形接线或双星形接线。在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点不应接地 电容器组的每组或每个桥臂,由多台电容器串联组合时,应采用先并联后串联的接线方式 电容器组的每相或每个桥臂。由多台电容器串联组合时,应采用先串联后并联的接线方式 __电容器或电容器组,可采用三角形接线或中性点不接地的星形接线方式 低压电容器或电容器组,可采用三角形接线或中性点不接地的星形接线方式