当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

SF6新气到货后,充入设备前对气瓶的抽检应从每批次中进行,本批次71 个气瓶以上,至少抽检的气瓶数为( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

12h;  24h;  36h;  72h。  
投运前  检修前  必要时  交接时  
灭弧气室SF6小于150uL/L  非灭弧气室SF6小于250uL/L  灭弧气室SF6小于300uL/L  非灭弧气室SF6小于500uL/L  
充注前,充气设备及管路应洁净、无水分、无油污;管路连接部分应无渗漏。  气体充入前应按产品的技术规定对设备内部进行真空处理;抽真空时,应防止真空泵突然停止或因误操作而引起倒灌事故。  当气室已充有六氟化硫气体,且含水量检验合格时,可直接补气。  SF6气体检测合格  
电气设备气体压力在正常压力范围内,且在设备上无其他外部作业  进行室外检测应在良好的天气下进行,风力大于5级时,不宜在室外进行该项工作;  设备充入SF6气体24h后进行检测  灭弧气室应在设备正常开断电弧48h后进行检测  
水分和空气  水分和氮气  空气和氮气  水分和SF6气体  
必须经SF6气体质量监督管理中心抽检合格,并出具检测报告。  充气前应对每瓶气体测量微水,满足GB12022对新气的要求方可充入。  SF6气体注入设备前后必须进行湿度试验,且应对设备内气体进行SF6纯度检测,必要时进行气体成份分析,结果符合标准要求。  每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5%.  
1天  3天  1周  1月  
充注前,充气设备及管路应洁净、无水分、无油污;管路连接部分应无渗漏  气体充入前应按产品的技术规定对设备内部进行真空处理  当气室已充有六氟化硫气体,且含水量检验合格时,可直接补气  当气室已充有六氟化硫气体,应将气体回收,抽真空后充入新气体  
水分和空气  水分和氮气  空气和氮气  水分和SF6气体  