设在主控制室的专用事故照明屏 由UPS供电 逆变器供电 由直流蓄电池供电
110V; 115.5V; 121V; 137.7V。
不低于187V,不高于254V 不低于202.13V,不高于242V 不低于192.5V,不高于242V 不低于202.13V,不高于254V
直流系统正常运行电压为220V,单母线分段接线,每组蓄电池及其充电设备分别接于不同母线 直流系统标称电压为220V,两段单母线接线,每组蓄电池及其充电设备分别接于不同母线 直流系统标称电压为231V,单母线分段接线,每组蓄电池和充电设备各接一段母线 直流系统正常运行电压采用231V,双母线分段接线,每组蓄电池组和充电设备分别接于不同母线
控制负荷专用蓄电池组(对于网络控制室可包括直流事故照明负荷)的电压采用110V 动力负荷专用蓄电池组的电压采用110V 直流事故照明负荷专用的蓄电池组的电压采用220V 控制负荷、动力负荷和直流事故照明共用蓄电池组的电压采用220V或110V 当采用弱电控制或信号时,装设较低电压的专用蓄电池组
铅酸蓄电池的浮充电压宜取2.15~2.35V;均衡充电电压范围为2.25~2.35V,宜取2.30~2.33V;放电末期电压对有端电池直流系统宜取1.75V 铅酸蓄电池的放电末期电压对无端电池直流系统的动力专用蓄电池宜取1.75~1.80V,而对控制负荷专用和控制与动力合并供电的蓄电池宜取1.80V 中倍率镉镍蓄电池的浮充电压宜取1.42~1.45V;均衡充电电压宜取1.52~1.55V 中倍率镉镍蓄电池的放电末期电压最低值宜取1.07V;高倍率镉镍蓄电池放电末期电压最低值宜取1.10V 高倍率镉镍蓄电池的浮充电压宜取1.36~1.39V;均衡充电电压宜取1.47~1.48V
额定电压应大于或等于回路的标称电压 额定电流应大于回路的最大工作电流 断流电动机回路的断路器额定电流应按电动机起动电流选择 直流断路器过载脱扣时间应小于断路器固有合闸时间
断电 120 分钟后, 低电压继电器切断蓄电池, 供电之前紧急照明设备保持开启状态 断电 130 分钟后, 低电压继电器切断蓄电池, 供电之前紧急照明设备保持开启状态 断电 140 分钟后, 低电压继电器切断蓄电池, 供电之前紧急照明设备保持开启状态 断电 150 分钟后, 低电压继电器切断蓄电池, 供电之前紧急照明设备保持开启状态
663.62A 677.28A 690.01A 854.55A
1.75V,1.83V 1.75V,1.87V 1.80V,1.83V 1.80V,1.87V
103.02V; 99.71V; 96.9V; 93.5V。