当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

新投入的变压器带负荷前应空载运行24h。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

短路运行  空载运行  带负荷运行  
新投入的变压器带负荷前应空载运行 24h  运行的变压器__侧电压偏差不得超过额定值的± 5%  低压最大不平衡电流不得超过额定电流的 25%  套管应保持清洁,外壳和低压中性点接地应保持完好  声音不得太大或不均匀  
新投入的变压器带负荷前应空载运行 24h  运行的变压器__侧电压偏差不得超过额定值的±5%  低压最大不平衡电流不得超过额定电流的 25%  套管应保持清洁, 外壳和低压中性点接地应保持完好  声音不得太大或不均勻  
短路运行  空载运行  带负荷运行  
宜由低压侧投入全压冲击合闸  应进行5 次空载全压冲击合闸  油浸变压器带电后不应有渗油现象  变压器并列运行前,应核对好相位  空载运行24h  
短路运行  空载运行  带负荷运行  
变压器受电无异常情况,每隔5min进行冲击一次。连续进行3~5次全电压冲击合闸,励磁涌流不应引起保护装置误动作,最后一次进行空载运行24h  变压器全电压冲击试验,是检验其绝缘和保护装置。但应注意,有中性点接地的变压器在进行冲击合闸前,中性点必须接地。否则冲击合闸时,将造成变压器损坏事故发生  经过空载冲击试验运行24~28h,其时间长短视实际需要而定,确认无异常合格后,即可进行半负荷试运行试验  将变压器负荷侧逐渐投入,直到半负载时止,观察变压器温升,一次、二次侧电压和负荷电流变化情况,每隔2h记录一次  经过变压器半负荷通电调试运行符合安全运行后,再进行满负荷调试运行  

热门试题