断路器额定电压应大于等于线路的额定电压 断路器额定电流应大于计算负荷电流,如断路器装设在箱柜内使用,考虑散热差温度影响,额定电流应按80%计算 根据线路可能出现的最大短路电流kA数去选择断路器额定运行短路分断能力,短路分断能力应大于线路最大短路电流 热脱扣整定电流应等于所控制负荷计算电流,但不能选择热脱扣电流太接近负荷电流,不然会误动作,而无法去调整整定值
没有专门的灭弧装置; 一般不能用来切断负荷电流和短路电流; 不具有电动力稳定性和热稳定性; 不因短路电流通过而自动分开或烧坏触头。
三相短路电流永远比两相短路电流大 两相短路电流永远比三相短路电流大 当短路点发生在发电机附近时,两相短路电流可能比三相短路电流大 当短路点发生在发电机远处时,两相短路电流可能比三相短路电流大
随着温度的升高,短路电流密度升高,开路电压下降,但光电转换效率下降。 温度对开路电压的影响明显大于对短路电流的影响。 光照强度对短路电流的影响明显大于对开路电压的影响。 与晶硅太阳能电池相比,GaAs太阳能电池的禁带宽度较大,所以晶硅太阳能电池具有更好的温度特性。
计算短路电流峰值用来校验动稳定性 计算短路电流交流分量在0,t/2s、和ts2的数值(£为短路持续时间)用来校验热稳定性 计算分闸瞬间的短路电流交流分量和直流分量用来校验断路器的开断能力 计算短路全电流最大有效值用来校验断路器的关合能力
应考虑输电线路基波电流、电压的感应影响 应考虑输电线路谐波电流、电压的感应影响 应按输电线路正常运行状态计算 应按输电线路单相接地短路状态计算
稳态短路电流不等于开断电流 稳态短路电流等于开断电流 短路电流的初始值不等于开断电流 短路电流的初始值等于开断电流
系统的短路电流与系统接线有关,与设备参数无关 系统的短路电流与系统接线无关,与设备参数有关 继电保护整定计算,与最大短路电流有关,与最小短路电流无关 继电保护整定计算,与最大、最小短路电流有关
任何短路情况下,短路电流中都包含有负序分量 任何相间短路情况下,短路电流中都包含负序分量 只有在发生不对称短路时,短路电流中才会出现负序分量 只有在中性点接地系统发生接地短路时,短路电流中才会出现负序分量
负荷开关能切断负荷电流,不能切断短路电流 负荷开关能切断负荷电流和短路电流 隔离开关能切断负荷电流和短路电流 断路器能切断负荷电流和短路电流 隔离开关不能切断负荷电流和短路电流
一次侧三相均有电流 一次侧仅两相有电流 一次侧无电流的相别为短路相别的超前相 一次侧无电流的相别为短路相别的滞后相
断路器能开断过负荷电流,也能开断短路电流 隔离开关只能开断很小的空载电流 隔离开关能开断过负荷电流 隔离开关能开断短路电流
计算三相短路电流c=1 计算三相短路电流c=1.05 计算单相短路电流c=1 计算单相短路电流c=1.05
考虑电源内阻,回路电流为4A 不考虑电源内阻,回路电流为4A 如果负载被短路,则回路电流为4.8A 如果负载被短路,则回路电流为无穷大
三相短路电流永远比两相短路电流大 两相短路电流永远比三相短路电流大 通常三相短路电流最大,但当短路发生在发电机附近,两相短路电流有可能比三相短路电流大 当X*C<0.6时,两相短路短路电流比三相短路电流大(X*C为计算用电抗,是以发电机的额定容量为基准的电抗标幺值)
在试验过程中,励磁电流应向两个方向调节; 应用铜排将发电机三相定了绕组的出线短路; 利用调节励磁电流来改变定子的短路电流; 在试验过程中,励磁电流只许向同一方向调节。
振荡时电流和电压的变化速度较慢 振荡时电流和电压的变化速度较快 短路时电流和电压的变化速度较慢 短路时电流和电压的变化速度较快
负荷开关能切断负荷电流,不能切断短路电流 负荷开关能切断负荷电流和短路电流 隔离开关能切断负荷电流和短路电流 断路器能切断负荷电流和短路电流 隔离开关不能切断负荷电流和短路电流
负荷开关能切断负荷电流,不能切断短路电流 负荷开关能切断负荷电流和短路电流 隔离开关能切断负荷电流和短路电流 断路器能切断负荷电流和短路电流 隔离开关不能切断负荷电流和短路电流
可不考虑 可按无限大电源容量考虑 可按有限电源容量考虑 在过渡过程任一时刻,所给出的短路电流周期分量可利用运算曲线或运算曲线数字表计算