你可能感兴趣的试题
水泥砂浆防水层施工时气温不应低于10℃,终凝后应及时养护,其养护温度也不宜低于10℃,并保持温润 水泥砂浆防水层的养护时间不得少于10d 聚合物水泥砂浆在未达硬化状态时,不得浇水养护或直接受雨水冲刷,硬化后应采用干湿交替的养护方法 在潮湿环境中,水泥砂浆防水层可以自然养护 使用特种水泥、外加剂及掺和料的防水砂浆,养护应按产品相关规定执行
基层处理完毕以后,先涂刷第一道水泥砂浆,厚度1~2mm,涂刷要均匀;涂刷第一道防水砂浆后,即可铺抹底层砂浆 铺抹面层防水砂浆宜分两遍抹压,每遍厚3~5mm 在砂浆终凝后8~12h、表面呈灰白色时,即可开始养护,养护方式可采用覆盖草帘、锯末等淋水养护 砂浆防水层宜一次连续施工,不得留施工缝 养护时间不少于14d,养护时环境温度不应低于5℃
分层铺抹或喷涂,在铺抹时应压实、抹平及表面压光 防水层各层应紧密贴合,每层宜连续施工,必须留施工缝时应采用阶梯坡形槎,但离开阴阳角处不得小于300mm 防水层的阴阳角处应做成圆弧形 水泥砂浆终凝后应及时进行养护,其养护温度不应低于5℃并保持湿润,养护时间不得少于14d
阴阳角处做成圆弧形 养护温度不宜低于50℃ 防水层各层宜连续施工,必须留施工缝时采用阶梯坡形槎,离开阴阳角处不得小于200mm 养护时间不得少于7d
安排室内抹灰以前,宜先做好屋面防水层及室内封闭保温 水泥砂浆层应在潮湿的条件下养护,并应通风换气 室内抹灰的养护温度,不应低于5℃ 室内抹灰工程结束后,在7d以内,应保持室内温度不低于10℃
水泥砂浆层应在潮湿的条件下养护,并应通风换气 室内抹灰的养护温度,不应低于5℃ 安排室内抹灰以前,宜先做好屋面防水层及室内封闭保温 室内抹灰工程结束后,在7d以内,应保持室内温度不低于10℃
施工气温不应低于0℃ 养护温度不宜低于-5℃ 保持砂浆表面湿润 养护时间不得小于7d