试验时如果升压速度太快,会使充电电流过大,而损坏试验设备 击穿电压随着升压速度的升高,会有所降低,而使试验结果不准 一般控制升压速度在1~2kV/s 一般控制升压速度在2~4kV/s
管道进行气压强度试验时, 当压力升至试验压力的 50%时, 如未发现异状或泄漏, 继续按试验压力的 10%逐级升压, 每级稳压 3min, 直至试验压力 吹扫管道可采用压缩空气或氮气, 吹扫时, 管道末端的气体流速不应小于 10m/s 灭火剂输送管道气密性试验压力, 应取水压强度试验压力的 80% 管道进行气密性试验时, 应以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 关断试验气源 3min 内压力降不超过试验压力的 10%为合格 进行水压强度试验时, 以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 保压 5min, 检查管道各处无渗漏, 无变形为合格
对易燃易爆介质的在用压力容器和管道系统进行气密性试验,必须进行彻底的清洗和置换 气密性试验时,升压应分段缓慢进行 气密性试验到达试验压力时,保压进行最终检查,保压时间应不少于24小时 气密性试验时,在检查部位喷涂肥皂液或其他检漏液,检查是否有气泡出现,如无泄漏、无可见的异常变形、压力不降或压力降符合设计规定,即为合格
直流泄漏试验前先进行试验设备的空升试验 直流泄漏试验升压时可快速升压 试验前应检查接线 试验后应对被试品进行充分放电
对灭火剂输送管道, 应取水压强度试验压力的 2/3 对气动管道, 应取驱动气体储存压力。 进行气密性试验时, 应以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 关断试验气源 3mi n 内压力降不超过试验压力的 10%为合格。 试验时, 应逐步缓慢增加压力, 当压力升至试验压力的 50%时,如未发现异状或泄露, 继续按试验压力的 10%逐级升压, 每级升压 3mi n, 直至试验压力。 保压检查管道各处无变形、 无泄漏为合格。
不大于0.10 不大于≤0.30 不大于≤0.50 不大于≤0.70
容器需经液压试验合格 气密性试验升压要求同气压试验 气密性试验压力等于设计压力的1.15倍 在试验压力下用涂肥皂水方法检查渗漏
对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压力的2/3; 对气体输送管道,试验压力为气体最高工作储存压力。 进行气密性试验时,应以不大于0.5 MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。 关断试验气源5 min内压力降不超过试验压力的10%为合格
气密性试验升压速率要求同气压试验 气密性试验压力等于设计压力 气密性试验应在液压试验之后进行 如有泄漏,应返修后立即进行气密性试验
按不大于气密方案规定的升压速度 按系统氮气能提供的最高氮气流速 按尽快节省时间的进度 越慢越好,缓慢升压