你可能感兴趣的试题
消防站分为一级站、普通消防站、特勤消防站、战勤保障消防站 消防站车库门应朝向城市道路,后退红线不宜小于15m 一级站的辖区面积不宜大于2km²,消防车数量不少于3辆 小型站的辖区面积不宜大于7km²,消防车数量应在5~8辆 城市消防站一个班次执勤人员以所配车辆平均每车6人进行计算
消防站趸船和陆上基地之间的距离不大于300m 陆上消防站距道路红线不小于5m 消防站宜布置在城市港口、码头等设施的上游,不应布置在河道转弯处 布置在辖区适中位置便于车辆迅速出动的主、次干路临街地段,距道路交叉口不宜小于50m
消防站的主体建筑与医院,托幼设施,影剧院,商场等容纳人员较多的公共建筑的主要疏散出口的距离应不小于50m 消防站车库门应朝向城市道路,至道路红线的距离应不小于10m 应设在辖区内的边缘地段。远离人口稠密集巾区,但必须保证接剑出发指令后5min内消防队可以到达辖区内的任何地区 消防站一般可设在综合性的建筑物中
陆上消防站距道路红线不小于15M 水上消防站宜布置在城市港口.码头等设施的下游 航空消防站一般结合民用机场布局和建设,其陆上基地不宜独立建设 若辖区内有危险化学品设施,陆上消防站应布置在常年主导风向的下风处 陆上消防站主体建筑距医院.学校等人员较多的公共建筑的主要疏散出口不小于30M
消防站的主体建筑距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场等容纳人员较多的公共建筑的主要疏散出口不应小于50m 消防站车库门应朝向城市道路,至道路红线的距离不应小于20m 消防站不得设在综合性的建筑物中 应设在辖区内的边缘地段、远离人口稠密集中区,但必须保证接到出发指令后5min内消防队可到达辖区内的任何地区
城市必须设立一级站 城市建成区内设置一级站确有困难的区域,经论证可设二级站。 城市建成区内因土地资源紧缺设置二级站确有困难的地区,经论证可设小型站,但小型站的辖区至少应与一个一级二级站或特勤站辖区相邻。 地级及地级以上城市以及经济较发达的县级城市应设特勤站和战勤保障站。 有任务需要的城市可设水上消防站航空消防站等专业消防站。
消防站的布局一般应以接到出动指令后3min内消防队可以到达辖区边缘为原则确定 增援力量应在5min内到现场 消防站距商场的主要疏散出口距离不应小于50m 消防站与辖区内贮存危险化学品的单位距离不应小于200m
邻近消防站 针对辖区灾害事故装备的消防站 作战人员安全提醒 初战力量
陆上消防站在接到火警后,按正常行车速度15min内可以到达辖区边缘 水上消防站在接到火警后,按正常行船速度35min。以到达辖区边缘 普通消防站和兼有辖区消防任务的特勤消防站,在城区内辖区面积不大于15km2 普通消防站和兼有辖区消防任务的特勤消防站,水上消防站至辖区水域边缘距离不大于30km
社区微型消防站应建立24h值守制度,分班编组值守 社区微型消防站除1名站长外,还应有3名以上接受过灭火技能培训的队员; 社区微型消防站值班的消防队员接到警情指令后,应在3min内到场 社区微型消防站应接受当地政府或辖区消防援机构的调度
应设在辖区内适中位置和便于车辆迅速出动的临街地段,并应尽量靠近城市应急救援通道 消防站执勤车辆主出入口距医院、学校、幼儿园等公共建筑的主要疏散出口不应小于50M 辖区内有生产、贮存危险化学品单位的,消防站应设置在常年主导风向的上风或侧风处 消防站车库门应朝向城市道路,后退红线不宜小于15M 接近城市水源
市辖区内的公安消防中队 政府专职消防队驻地 单位专职消防队 市辖区内的公安消防大队
应设在辖区内的边缘地段,远离人口稠密集中区,但必须保证接到出发指令后5min内消防队可以到达辖区内的任何地区 消防站的主体建筑与医院、托幼设施、影剧院、商场等容纳人员较多的公共建筑的主要疏散出口的距离应不小于50m 消防站车库门应朝向城市道路,至道路红线的距离应不小于10m 消防站一般可设在综合性的建筑物中
就近优先,辖区必出 多点调派,多线并进 询情与调派并行 确保重点,兼顾一般
辖区消防站 特勤消防站 城市特勤大队 跨区域特勤力量