你可能感兴趣的试题
负荷电流应不大于其允许的安全电流 线路末端电压偏移不大于额定电压的5% 单相线路的零线截面与相线的截面相同 要满足一定的机械强度 三相四线制的工作零线和保护零线截面不小于相线截面的30%
导线中的计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量 线路末端电压偏移不大于其额定电压的 5% 按照力学强度要求, 绝缘铜线截面不小于 10mm2, 绝缘铝线截面不小于 16mm2 在跨越铁路、 公路、 河流、 电力线路档距内, 绝缘铜线截面不小于 16mm2, 绝缘铝线截面不小于 25mm2
110~35kV架空线路导线宜采用钢芯铝绞线及新型节能导线,沿海及有腐蚀性地区可选用防腐型导线。 110~35kV电缆线路宜选用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆,载流量应与该区域架空线路相匹配。 中压架空线路通常为铝芯,沿海高盐雾地区可采用铜绞线,A+、A、B、C类供电区域的中压架空线路宜采用架空绝缘线。 110~35kV线路跨区供电时,导线截面宜按建设标准较低区域选取。
施工现场架空线必须采用绝缘导线 三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相同 采用熔断器做短路保护时,其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍 导线长期连续负荷电流应小于导线计算负荷电流
施工现场架空线必须采用绝缘导线 导线长期连续负荷电流应大于导线计算负荷电流 架空线路必须有短路保护 架空线路必须有过载保护 三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的30%,单相线路的零线截而与相线截面相同
导线截面的选择应同时满足机械强度、允许电流和允许电压降的要求 允许电流是指导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的温升 导线截面选择为上述3项要求所计算截面中取最小值 一般在建筑工地配电线路可由允许电压降选定导线截面 在小负荷的架空线路中往往以机械强度选定
架空线必须采用绝缘导线 架空线的档距不得大于35m,线间距不得小于30mm 架空线的最大弧垂处与地面的最小垂直距离,施工现场一般场所4m、机动车道6m、铁路轨道7.5m 各种电源导线严禁直接绑扎在金属架上 架空线需悬挂醒目的警示牌
架空线必须采用绝缘导线 架空线的档距不得大于35m, 线间距不得小于30mm 架空线的最大弧垂处与地面的最小垂直距离,施工现场一般场所4m、 机动车道6m、 铁路轨道7. 5m 各种电源导线严禁直接绑扎在金属架上(例如, 直接固定在钢模板和脚手架上) 架空线需悬挂醒目的警示牌