依照国家法律、法规、工程建筑消防技术标准和建筑工程施工图设计文件实施监理,对建筑工程消防施工质量承担监理责任 应当对建筑工程选用的消防产品的质量进行核查,不得同意在工程上使用或者安装不符合市场准入制度及质量不合格的产品 对消防施工质量监理合格的建筑工程,应当向建设单位作出消防施工质量监理合格的书面承诺 建筑工程完工后,应当向建设单位出具消防设施施工质量监理报告,参加建筑工程竣工消防验收,并在验收文件上签章 不得与建设单位、施工单位串通,弄虚作假,降低建筑工程的消防施工质量
消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。 火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤1,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。 泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281-2006)的规定内容进行竣工验收,当其功能验收不合格时,系统验收判定为不合格 气体灭火系统按照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)的规定内容进行竣工验收,当其验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格。
更换相关消防设施的设备、组件以及材料,进行施工返工处理,重新组织产品现场检查、技术检测或者竣工验收 返修处理,能够满足相关标准规定和使用要求的,按照经批准的处理技术方案和协议文件,重新组织现场检查、技术检测或者竣工验收 返修或者更换相关消防设施的设备、组件以及材料的,经重新组织现场检查、技术检测、竣工验收,仍然不符合要求的,判定为现场检查、技术检测、竣工验收不合格 未经现场检查合格的消防设施的设备、组件以及材料,不得用于施工安装 消防设施未经竣工验收合格的,其建设工程不得投入使用
更换相关消防设施的设备、组件以及材料的,进行施工返工处理,重新组织产品现场检查、技术检测或者竣工验收 返修处理,能够满足相关标准规定和使用要求的,按照经批准的处理技术方案和协议文件,重新组织现场检查、技术检测或者竣工验收 返修或者更换相关消防设施的设备、组件以及材料的,经重新组织现场检查、技术检测、竣工验收,仍然不符合要求的,判定为现场检查、技术检测、竣工验收不合格 未经现场检查合格的消防设施的设备、组件以及材料,但具有强制认证证书的可以用于施工安装
A=0,且B≤2,且B+C≤6 A=0,且B≤检查项的10%,且B+C≤20% A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5% A=0,且B≤2,且B+C≤4
对到场的各类消防设施的设备、组件及材料进行现场检查,经检查合格后方可用于施工 相关各专业工种之间交接时,应进行检验认可,经监理工程师签证后,方可进行下一道序 消防设施安装完毕,施工单位按照相关专业调试规定进行调试 施工过程质量控制资料按照相关消防设施施工及验收规范的要求填写、整理 更换相关消防设施的设备、组件及材料的,进行施工返工处理,重新组织产品现场检查、技术检测或者竣工验收
自动喷水灭火系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤5时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格 防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格 消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤检查项的10%,且B+C≤20%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格 火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤5,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格
自动喷水灭火系统A=0,B=1且B+C=5,验收判定为不合格 消防给水及消火栓系统A=0,B=2且B+C=6,验收判定为不合格 火灾自动报警系统A=0,B=2且B+C=检查项的5%,验收判定为合格 气体灭火系统A=0,B=1且B+C=2,验收判定为合格
A=0,且B≤2,且B+C≤6 A=0,且B≤检查项的10%,且B+C≤20% A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5% A=0,且B≤1,且B+C≤4
更换相关消防设施的设备、组件以及材料的,进行施工返工处理,重新组织产品现场检查、技术检测或者竣工验收 返修处理,能够满足相关标准规定和使用要求的,按照经批准的处理技术方案和协议文件,重新组织现场检查、技术检测或者竣工验收 返修或者更换相关消防设施的设备、组件以及材料的,经重新组织现场检查、技术检测、竣工验收,仍然不符合要求的,判定为现场检查、技术检测、竣工验收不合格 未经现场检查合格的消防设施的设备、组件以及材料,但具有强制认证书的可以用于施工安装
严格按照国家工程建筑消防技术标准和经公安消防机构审核批准的施工图设计文件进行施工,对施工质量负责 不得擅自修改建筑工程消防设计,不得偷工减料,不得降低建筑工程的消防质量 采用的消防产品必须符合市场准入制度且质量合格 向建设单位出具消防设施调试开通及施工质量检测报告,并应作出消防施工质量合格的书面承诺 应向建设单位提交消防设施操作维护手册及质量保修文件,移交消防设施有关技术资料
更换相关消防设施的设备、组件以及材料,进行施工返工处理,重新组织产品现场检查、技术检测或者竣工验收 返修处理,能够满足相关标准规定和使用要求的,按照经批准的处理技术方案和协议文件,重新组织现场检查、技术检测或者竣工验收 返修或者更换相关消防设施的设备、组件以及材料的,经重新组织现场检查、技术检测、竣工验收,仍然不符合要求的,判定为现场检查、技术检测、竣工验收不合格 未经现场检查合格的消防设施的设备、组件以及材料,但具有强制认证证书的可以用于施工安装
对到场的各类消防设施的设备、组件及材料进行现场检查,经检查合格后,方可用于施工 设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底,明确相应技术要求 各类消防设施的设备、组件及材料齐全,规格型号符合设计要求,能够保证正常施工 施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求
消防给水及消火栓系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为5项,判定为验收不合格 自动喷水灭火系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为3项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格 建筑灭火器配置验收,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格 气体灭火系统,按照《气体灭火系统施工及验收规范》规定内容进行竣工验收,验收项目有两项为不合格时,系统验收判定为不合格
当 A=0, 且 B≤2, 且 B+C≤6 时, 竣工验收判定为合格, 否则, 竣工验收判定为不合格 当其功能验收不合格时, 系统验收判定为不合格 当 A=0, B≤2, 且 B+C≤检查项的 5%时, 竣工验收判定为合格, 否则, 竣工验收判定为不合格 当其验收项目有一项为不合格时, 系统验收判定为不合格
对到场的各类消防设施的设备、组件及材料进行现场检查,经检查合格后,方可用于施工 设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底,明确相应技术要求 各类消防设施的设备、组件及材料齐全,规格型号符合设计要求,能够保证正常施工 施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求
质量验收判定 核对账本 质量评估记录 质量检验报告
到场的各类消防设施的设备.组件以及材料经现场检查合格后用于施工 各工序按照施工技术标准进行质量控制,每道工序完成并经检查合格后进入下一道工序 相关各专业工种之间交接时,各专业施工人员协商后进行下一道工序 施工单位在消防设施安装完并进行调试后,向建设单位提供质量控制资料和各类消防设施施工过程质量检查记录
更换相关消防设施的设备、组件及材料的,进行施工返工处理,重新组织产品现场检查、技术检测或者竣工验收 返修处理,能够满足相关标准规定和使用要求的,按照经批准的处理技术方案和协议文件,重新组织现场检查、技术检测或者竣工验收 返修或者更换相关消防设施的设备、组件及材料的,经重新组织现场检查、技术检测、竣工验收,仍然不符合要求的,判定为现场检查、技术检测、竣工验收不合格 未经现场检查合格的消防设施的设备、组件及材料,但具有强制认证证书的可以用于施工安装
对到场的各类消防设施的设备、组件及材料进行现场检查,经检查合格后方可用于施工 相关各专业工种之间交接时,应进行检验认可,经监理工程师签证后,方可进行下一道工序 消防设施安装完毕,施工单位按照相关专业调试规定进行调试 施工过程质量控制资料按照相关消防设施施工及验收规范的要求填写、整理 更换相关消防设施的设备、组件及材料的,进行施工返工处理,重新组织产品现场检查、技术检测或者竣工验收