消防控制室的主备电切换装置设置在商场低压变电室处 消防配电线路中未设置剩余电流、过压、欠压保护 将火灾报警控制器(联动型)调制为手动状态,手动按下多线控制盘上的启动水泵按钮后水泵启动 火灾报警控制器(联动型)自动状态下,手动按下多线控制盘上的启动按钮后送风机未启动 模拟火灾发生后,火灾报警控制器(联动型)从起火区域开始顺序启动火灾警报器
使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 使消防联动控制器处于手动状态,试验发烟器对一楼大堂2的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号 在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮 使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口
使消防联动控制器处于手动状态,试验发烟器对一楼大堂的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号 使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮 使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口
消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、 自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、 电控挡烟垂壁、 电动防火阀、 常闭送风口、 排烟阀(口) 、 电动排烟窗的动作, 并显示其反馈信号 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、 排烟风机的启、 停, 并显示其动作反馈信号 排烟自动控制方式: 由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启, 当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前室内及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 使消防联动控制器处于手动状态,试验发烟器对一楼大堂的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号 在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮 使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口
每季度应检査消防电梯迫降功能 每月应抽取不小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验 每季度应检查和试验送风机、排烟机的控制设备 每年应检查和试验火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置 每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次
系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。 加压送风机应能现场手动启动、通过火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动 当防火分区内火灾确认后,应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机和前室的常闭送风口。 当防火分区内火灾确认后,应能在 15s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机
送风机能现场手动启动 能通过火灾自动报警系统联动启动 能在消防控制室内远程手动启动 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启停。
加压送风机应能现场手动启动 加压送风机应能通过火灾自动报警系统自动启动 加压送风机应能在消防控制室手动启动 防火分区内确认火灾后,应能在20s内联动开启加压送风机 系统中任一常闭加压送风口开启时,加压送风机应能自动启动
消防联动控制器处于自动状态时,由同一防火分区内的两只独立的火灾探测器发出火灾报警信号,该防火分区及其防烟楼梯间送风口开启.加压送风机启动 消防联动控制器处于自动状态时,由一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,该防火分区及其防烟楼梯间送风口开启.加压送风机启动 可在消防联动控制器上手动启动防烟.排烟风机 排烟风机入口处的烟气温度达到280℃时,排烟风机停止,随后排烟防火阀关闭
联动控制器处于自动状态,分别对三层和四层的单个感烟探测器进行加烟 联动控制器处于自动状态,在送风口处手动启动送风口 联动控制器处于手动状态,在手动控制盘上启动送风机 联动控制器处于自动状态,启动送风机的模块处于故障状态,在手动控制盘上启动送风机
使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器对某一个防火分区的感烟火灾探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,送风口开启,加压送风机启动 使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器对某一个防火分区内的电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器进行模拟火灾报警测试,电动挡烟垂壁降落 消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器对某一个防火分区内两只独立的感烟火灾探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,排烟风机开启 消防联动控制器处于手动状态,可在消防联动控制器上手动控制排烟风机的启动
防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、备用电源转换功能 手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能 常开式防火门火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能 手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能
每季度应进行强制切断非消防电源功能试验 每日应检查火灾报警控制器功能 每年应检查消防电梯迫降功能 每季度对安装的探测器进行全部试验
具有两个及两个以上消防控制室时应设置控制中心报警系统并确定主消防控制室和分消防控制室 起集中监控功能的火灾报警控制器设置在主消防控制室内, 具有火灾自动报警和消防联动控制功能 集中型火灾报警控制器设置在分消防控制室内, 也具有火灾自动报警和消防联动控制功能 集中型火灾报警控制器不能独立进行火灾自动探测报警和消防联动控制
使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一 只感烟探测器进行衡以火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 使消防联动控制器处于手动状态,试验发烟器对一楼大堂2的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信 在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮 使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟 探测器进行模拟火灾报警测试,两只探则器先后发出火灾报警信号 使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口