你可能感兴趣的试题
交、竣工验收荷载试验,静载试验荷载效率系数宜介于0.95-1.05 交、竣工验收荷载试验,静载试验荷载效率系数宜介于0.85-1.05 其他静载试验,静载试验效率宜介于0.95-1.05 其他静载试验,静载试验效率宜介于0.85-1.05
只能采用单个千斤顶施加荷载 可以采用多个千斤顶施加荷载 荷载可利用测力传感器直接测量 荷载也可参见千斤顶的油压换算得到
桩顶上拔量测平面必须在桩顶或桩身位置,安装在桩顶时应尽可能远离主筋 严禁在混凝土桩的受拉钢筋上设置位移观测点,避免因钢筋变形导致上拔量观测数据失实。 试桩、反力支座和基准桩之间的中心距离的规定与单桩抗压静载试验相同。 在采用天然地基提供支座反力时,为防止支座处地基沉降对基准梁的影响,一是应使基准桩与反力支座、试桩各自之间的间距按单桩竖向抗压试验要求执行;二是基准桩需打入试坑地面以下一定深度(一般不小于1m)。
内缩量测量分为直接测量方式和间接测量方式 试验应力为0.8倍预应力筋抗拉强度 可以通过测量预应力筋锚固过程中的应力变化得到 静载实验用的装置一般不合适用于内缩量试验
充水试验前,所有附件及其他与罐体焊接的构件全部完工并检验合格 一般情况,充水试验采用洁净淡水 对于不锈钢罐,试验用水中氯离子含量不得超过20ppm 充水试验水温均不低于10℃ 充水试验中应进行基础沉降观测
大量程电测位移计,分辨率不低于0.1mm 大量程百分表,分辨率不低于0.01mm 应在桩径的两个正交方向对称安装4个沉降观测设备 应在桩径的对称方向安装2个沉降观测设备
加载能力应取预计最大试验荷载的1.3~1.5倍。 锚桩及张锚体系必须具有足够的抗拔能力和安全储备。 沉降观测系统精度应达到0.1mm。 便于安全安装和拆卸。