你可能感兴趣的试题
汽侧安全阀; 水位高报警装置; 危急防水电动门连锁; 给水自动旁路连锁; 高加进汽电动门、逆止门联动关闭连锁。
抽气管道中的流体正向流动时; 汽轮机组故障紧急遮断主汽门关闭; 发电机跳闸; 高加水位高Ⅲ值时。
自动开启除氧器溢流电动阀 报警,有条件时自动开启凝结水至回收水箱电动阀 自动关闭其所有汽源电动阀及抽汽逆止阀
安全门; 给水自动旁路; 水位高保护; 进出水电动门。
当任两台凝结水精处理设备停用时,旁路阀应自动打开 当任三台凝结水精处理设备停用时,进出口阀应自动关闭 当模拟凝结水精处理出口温度高信号时,进出口阀应自动关闭 当模拟凝结水精处理出口温度高信号时,旁路阀应自动开启
发电机跳闸时; 手动连锁开关时; 主汽门关闭时; 高加水位高Ⅲ值时。
自动开启除氧器溢流电动阀 报警,有条件时自动开启凝结水至回收水箱电动阀 自动关闭其所有汽源电动阀及抽汽逆止阀
高加水位高Ⅰ值时,声光报警; 高加水位高Ⅱ值时,对应高加危急放水电动门开启; 高加水位高Ⅲ值时,关闭高加进汽电动门,联开高加水侧旁路门,旁路门全开后联关高加进、出水门电动门。高加电磁阀动作(延时70S后自动复位),通水使高加联成阀动作,同时联关一、二段抽汽逆止门; 高加保护动作,自动主汽门动作。
关闭抽汽电动门 打开高加保护旁路 关闭抽汽逆止门 切换事故疏水
自动开启除氧器溢流电动阀 报警,有条件时自动开启凝结水至回收水箱电动阀 自动关闭其所有汽源电动阀及抽汽逆止阀
联系降负荷; 给水切换旁路; 关闭高加到除氧器疏水; 紧急切除__加热器。
除氧器水位高一值报警; 除氧器水位高二值时开除氧器溢放水电动门; 除氧器水位降到规定值时时,会自动关闭除氧器溢放水电动门; 任一高加水位高三值来解列全部高加。