高加水位高Ⅱ值时,(),()自动关闭;()关闭,给水走旁路,并联锁关闭(),自动开启抽汽管道疏水阀。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

汽侧安全阀;  水位高报警装置;  危急防水电动门连锁;  给水自动旁路连锁;  高加进汽电动门、逆止门联动关闭连锁。  
抽气管道中的流体正向流动时;  汽轮机组故障紧急遮断主汽门关闭;  发电机跳闸;  高加水位高Ⅲ值时。  
自动开启除氧器溢流电动阀  报警,有条件时自动开启凝结水至回收水箱电动阀  自动关闭其所有汽源电动阀及抽汽逆止阀  
安全门;  给水自动旁路;  水位高保护;  进出水电动门。  
当任两台凝结水精处理设备停用时,旁路阀应自动打开  当任三台凝结水精处理设备停用时,进出口阀应自动关闭  当模拟凝结水精处理出口温度高信号时,进出口阀应自动关闭  当模拟凝结水精处理出口温度高信号时,旁路阀应自动开启  
发电机跳闸时;  手动连锁开关时;  主汽门关闭时;  高加水位高Ⅲ值时。  
自动开启除氧器溢流电动阀  报警,有条件时自动开启凝结水至回收水箱电动阀  自动关闭其所有汽源电动阀及抽汽逆止阀  
高加水位高Ⅰ值时,声光报警;  高加水位高Ⅱ值时,对应高加危急放水电动门开启;  高加水位高Ⅲ值时,关闭高加进汽电动门,联开高加水侧旁路门,旁路门全开后联关高加进、出水门电动门。高加电磁阀动作(延时70S后自动复位),通水使高加联成阀动作,同时联关一、二段抽汽逆止门;  高加保护动作,自动主汽门动作。  
关闭抽汽电动门  打开高加保护旁路  关闭抽汽逆止门  切换事故疏水  
自动开启除氧器溢流电动阀  报警,有条件时自动开启凝结水至回收水箱电动阀  自动关闭其所有汽源电动阀及抽汽逆止阀  
联系降负荷;  给水切换旁路;  关闭高加到除氧器疏水;  紧急切除__加热器。  
除氧器水位高一值报警;  除氧器水位高二值时开除氧器溢放水电动门;  除氧器水位降到规定值时时,会自动关闭除氧器溢放水电动门;  任一高加水位高三值来解列全部高加。  