你可能感兴趣的试题
撑杆加设杆根横木,埋深应不小于600mm,距高比应不小于0.5 撑杆装设位置:电缆线路应装在最末层电缆吊线下100mm处 撑杆槽应与电杆适度保持距离 贴杆面应锯削成复瓦形槽
对重要回路的电缆接头,宜在其两侧约1000mm开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆 接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25m 斜坡地形处的接头安置,应呈水平状 并列电缆的接头位置宜相互错开,且不小于0.5m的净距
天线跳线:距室外馈线接头 200mm处 室外馈线:距室外馈线接头 200mm处 室外馈线:馈线下铁塔平台 200mm处 室外馈线:馈线入室前在距馈线密封窗 1m处 室内馈线:距室内馈线接头 1m处 机柜跳线:距室内馈线接头 200mm处
电缆线路分支接出的部位, 除带有分支主干电缆或在电缆网络中设有分支箱、环网柜的情况外,其他采用 T 型接头 三芯电缆与单芯电缆直接相连的部位,应采用转换接头 挤塑绝缘电缆与自容式充油电缆的部位,应采用塞止接头 在可能有水浸泡的场所, 6kV 及以上XPLE电缆接头应具有外包防水层。
直埋电缆沟开挖深度宜大于700mm,宽度大于500mm。 电缆与站区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边200mm以上,伸出排水沟200mm。 平行排列的10kV以上电力电缆之间间距不小于200mm。 直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标识或标桩。 电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。
400mm 800mm 1000mm 1200mm
在斜坡以下平坦处 在斜坡以上平坦处 在斜坡处,接头坡度一致 在斜坡段接头要水平
电缆段、电缆终端接头、电缆中间接头 电缆段、电缆附属设施、电缆中间接头 电缆段、电缆终端接头、电缆附属设施 电缆段、电缆终端接头、电缆分支箱
电缆终端头和中间接头的铅(铝)包和铠装 电缆工井中电缆接头和金属支架 电缆上杆处电缆头和避雷针 电缆上杆处金属支架
1--1.5米 2—2.5米 3—3.5米 4—4.5米
斜坡地形处的接头安置应呈水平状 接头与邻近电缆的净距不得小于0.25m 并列电缆的接头位置宜相互错开,且不小于0.5m的净距 对重要回路的电缆接头,宜在其两侧约3000mm开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆