你可能感兴趣的试题
闭门器损坏 连杆上的螺钉挡住门扇 闭门器主体装反 闭门器拉力调节不当 防火门密封条安装不到位
常闭单扇防火门应安装闭门器 常闭双扇防火门应安装顺序器和闭门器 住宅户门应有自动关闭功能 防火门关闭后应具有防烟性能
防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好 防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上 除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启 常开防火门应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,且应符合产品说明书要求 常闭防火门应安装自动闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器
把闭门器拉杆套齿轴上端, 盖好下端及帽盖, 用六角扳手将闭门器与闭门器齿轴紧固 将闭门器连杆支座放置在门框上,支座中心距离闭门器机体中心 50-60toin, 用记号笔标记支座安装孔位 用适宜的钻头在门框上钻安装孔,木质门框用小于 3.2 的钻头钻安装孔,金属门框用 3.2 的钻头钻安装孔,并用 M4 的丝锥攻螺纹 用适当的螺钉将支座紧固在门框上 将门扇自然关闭, 松动连杆锁紧螺母, 搞节连杆至适合长度, 使之与上门框成直角,轻松轻扳动闭门器拉杆, 使拉杆销正好插入连杆端部的铰接孔, 检查连杆与上门框成直角 用专用螺钉将拉杆与连杆紧固,旋紧连杆调节螺母
防火门门扇与门框的搭接尺寸为10mm 常开防火门未安装闭门器 防火门门扇的开启力为85N 防火插销安装在多扇门相对固定一侧的门扇上 门扇与下框或地面的活动间隙为6mm
办公楼走道上的防火门只装闭门器 双向弹簧门可采用油压闭门器 控制人员进出的疏散门上安装逃生推杠 单向弹簧门可采用地弹簧
将闭门器齿轴下端的帽打开, 用六角扳手将闭门器拉杆与闭门器齿轴连接的螺钉拧下,取下绞接转臂 将闭门器机体放置在门扇上(无调整螺钉的一端面向门铰链,距铰链约 60MM 左右)调整闭门器机体平直并与门扇上沿平齐 根据闭门器机体安装孔位用记号笔在门扇上标记 用适宜的钻头在门框上钻安装孔,木质门框用小于 3.2 的钻头钻安装孔,金属门框用 3.2 的钻头钻安装孔,并用 M4 的丝锥攻螺纹 将闭门器机体安装孔与门扇上的安装孔对正, 用沉头螺钉将闭门器机体紧固在门扇上
将闭门器拉杆套进齿轴上端, 盖好下端的帽盖, 用六角扳手将闭门器机休紧固在门扇上将闭门器连杆支座放置在门框,支座中心距离闭门器机体中心 50-60 toni,用记号笔标记支座安装孔位 用适宜的钻头在门框上钻安装孔,木质门框用小于 3.2 的钻头钻安装孔,金属门框用 3.2 的钻头钻安装孔,并用 M4 的丝锥攻螺纹 用适当的螺钉将支座坚固在门框上 将门扇自然关闭, 松动连杆锁紧螺母, 调节连标至适合长度, 使之与上门框成直角,轻轻扳动闭门器拉杆, 使拉杆销正好插入连杆端部的铰接孔, 检查连杆与上门框成直角 用专用的螺钉将拉杆与连杆紧固,旋紧连杆调节螺母
除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启 常闭防火门应安装闭门器,双扇和多扇防火门应安装顺序器 防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上 设置在变形缝附近的防火门,应安装在楼层较少的一侧,且门扇开启后不应跨越变形缝 钢质防火门门框内应填充水泥砂浆,门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜小于600mm
公共建筑的厕所,盥洗室门 幼儿园活动室门 高级办公楼的办公室门 公共建筑疏散防火门
在建筑内经常有人通行处的防火门优先选用常开防火门 双扇和多扇防火门装有顺序器 疏散的防火门向疏散方向开启,在关闭后应能从任何一侧手动开启 在变形缝附近的防火门,需安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后可少量跨越变形缝
重新安装闭门器主体 更换闭门器 检査并调整连杆上的螺钉 推面安装调速阀应朝向铰链 拉面安装调速阀应背向铵链
高级办公楼的办公室门 公共建筑的厕所、盥洗室门 幼儿园活动室门 公共建筑疏散防火门