你可能感兴趣的试题
屏上部布置方向、重合闸、信号继电器,中部布置电流、电压、时间继电器,下部布置连接片、切换片及试验部件等; 屏上部布置电流、电压、中间、时间继电器,中部布置方向、差动、重合闸等继电器,下部布置信号继电器、连接片、切换片和试验部件; 屏上部布置信号、时间、中间继电器,中部布置电流、电压、方向、重合闸继电器,下部布置连接片、切换片和试验部件; 屏上部布置时间、中间、电流、电压继电器,中部左侧布置方向继电器,中部右侧布置重合闸继电器,下部布置信号继电器、连接片、切换片和试验部件。
900mm; 800mm; 700mm; 600mm。
控制台与模拟屏上的模拟母线应一致; 同类安装单位功能相同的测量仪表及操作设备应布置在相对应的位置上; 测量仪表及操作设备应与其安装单位的模拟接线相对应; 组合式同步表宜布置在模拟屏上。
控制屏与继电器屏必须分室布置; 主控制室主环正面屏总长度超过6m时,宜采用弧形布置; 主环正面屏的排列次序,宜与主厂房机组的安装位置相对应; 电能表屏及记录仪表屏应布置在抄表方便的地方。
变压器的安装位置应正确,变压器基础的轨道应水平,轮距与轨距应配合 装有气体继电器的变压器、电抗器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1.5%~2.5%的升高坡度 当需要与封闭母线连接时,变压器套管中心线应与封闭母线安装中心线相符 变压器一、二次引线施工不应使变压器的套管直接承受应力 变压器工作零线与中性接地线应当分别敷设,工作零线应当采用绝缘导线
避雷器不得任意拆开,避雷器应垂直交放保管 避雷器不得任意拆开,避雷器应水平摆放保管 安装垂直,元件中心线与避雷器安装中心线垂直偏差不应大于元件高度5% 安装垂直,元件中心线与避雷器安装中心线垂直偏差不应大于元件高度1.5A
200mm; 300mm; 400mm; 500mm。
同类安装单位的屏面布置应一致,当不同安装单位安装在同一块屏时,宜按纵向划分; 各屏上设备横向装设高度应一致; 屏内设备可前后双层布置; 当需要采用双层布置时,必须考虑到运行检修的方便。
仪表的水平中心线宜距地面1200~2000mm; 电能表的水平中心线宜距地面1500~2100mm; 操作、切换开关按布置在水平中心线距地面高度800~1600mm之间; 光字牌布置的水平中心线距地面高度应在1400~1700mm之间。
屏面布置适当紧凑 不同安装单位的继电器装在一块屏上,宜按照横向划分 设备或元件装设两套主保护装置时,宜分别布置在不同屏上 单个继电器调整工作量较少的布置在屏的上部
同类安装单位的屏面布置应一致,当不同安装单位的设备安装在同一块屏(台)上时,宜按纵向划分; 同类安装单位的屏面布置宜一致,二个不同安装单位设备应按纵向划分; 同一块屏面上的设备纵向,横向安装单位设备位置应一致,并考虑运行、维护、检修方便; 各屏上设备的横向装设高度应整齐一致,屏内设备不宜前后双层布置,当需要双层布置时,必须考虑到运行、维修的方便。