一般在电缆敷设路径上每( )m放置一个电缆滚轮。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

在沟中放置滑轮,一般每隔一定间距放置一个  机械敷设牵引速度不得超过25米/分钟  沟内不能有水、石子等杂物  电缆在牵引过程中,如需搬动时,应在滑轮滚动的后方  电缆盘沿着盘上指示的滚动方向推滚到所需要位置  
在沟中放置滑轮,一般每隔3~5m放置一个。  沟内不能有水、石子等杂物。  机械敷设牵引速度不得超过18米/分钟。  电缆在牵引过程中,如需搬动时,应在滑轮滚动的后方。  电缆盘沿着盘上指示的滚动方向推滚到所需要位置。  
埋设深度一般为1.0m  经过农田的电缆埋设深度不应小于1m  埋地敷设的电缆必须是铠装并且有防腐保护层  裸钢带铠装电缆不允许埋地敷设  
在沟中放置滑轮, 一般每隔 3~5m放置一个。  沟内不能有水、石子等杂物。  机械敷设牵引速度不得超过 18米/分钟。  电缆在牵引过程中, 如需搬动时,应在滑轮滚动的后方。  电缆盘沿着盘上指示的滚动方向推滚到所需要位置  
人工施放时必须每隔1.5~2m放置滑轮一个  不得把电缆放在地上拖拉  机械敷设电缆速度不超过10m/min  可直接绑住电缆芯牵引  充油电缆总拉力不应超过27kN  
敷设阻燃电缆的电缆沟每隔80~100m设置一个隔断,敷设非阻燃电缆的电缆沟宜每隔80m设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处。  阻火墙中间采用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度一般不小于150mm,两侧采用10mm以上厚度的防火板封隔。  阻火墙两侧不小于1m范围内电缆应涂刷防火涂料,厚度为(1±0.1)mm。  沟底、防火板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵,厚度大于阻火墙表层的10mm,宽度不得小于20mm,呈几何图形,面层平整。  阻火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。  
埋设深度一般为0.8m  经过农田的电缆埋设深度不应小于0.5m  埋地敷设的电缆必须是铠装并且有防腐保护层  多根电缆同沟敷设时,10kV以下电缆平行距离为170mm  
电缆隧道每隔100m设置安全孔  电缆隧道净高为小于1.5m  沿同一路径敷设多于5根时,宜采用电缆隧道敷设  电缆隧道进入建筑物处,设带甲级防火门的防火墙  