、开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的5% 、开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的10% 、设有补风系统的场所,应测试补风口风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的5% 、设有补风系统的场所,应测试补风口风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的30%
内走道排烟量; 需要排烟的房间排烟量; 中庭的排烟量; 地下车库的排烟量。
建筑内设有自动喷水灭火系统,排烟口与该排烟口所在防烟分区内最远点的水平距离为37.5m 测试排烟口的风速为8m/s 设置在走道侧墙上的排烟口距离防烟楼梯间的门的距离为0.5m 房间的吊顶采用难燃材料制作,排烟口设置在吊顶内并通过吊顶上部空间进行排烟
相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12 m/s 相邻防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5 m/s 相邻防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12 m/s
按批抽查10%,且不少于1件 按批抽查10%,且不少于2件 按批抽查10%,且不少于5件 全部抽查
排烟阀的操作手柄 排烟阀的复位手炳 由排烟阀的执行机构引出的远距离手动开启装置 送风口开启按钮
排烟防火阀阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面为0.3m 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙为0.05m 排烟口距可燃物或可燃构件的距离为1.0m 吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持0.1m的距离
开启防烟分区一的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为13m/s 开启防烟分区一的全部排烟口,补风机启动后测试补风口处的风速为9m/s 开启防烟分区二的全部排烟口,补风机启动后测试补风口处的风速为7m/s。 开启防烟分区二的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为8m/s
测试地下1层防烟区的排烟阀开启,并联动相应的补风风机,补风口处的风速仪测试结果为10m/s 测试地下1层防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为10m/s 测试地下2层防烟区的排烟阀开启,并联动相应的补风机,补风口处的风速仪测试结果为8m/s 测试地下2层防烟楼梯间前室的送风口开启,并联动相应的正压送风机,送风口处的风速仪测试结果为8m/s
排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离为1.5m 排烟系统竖向未分段,合用一个管道井,设置一台排烟风机 排烟管道井采用肠火极限不小于1.00h的隔墙与相邻区域分隔,墙上设置的检修门采用乙级防火门 当火灾确认后,火灾自动报警系统在13s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁下降 排烟口的风速为12m/s
开启防烟分区一的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为13m/s 开启防烟分区一的全部排烟口,补风机启动后测试补风口处的风速为 9m/s 开启防烟分区二的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为 8m/s 开启防烟分区二的全部排烟口,补风机启动后测试补风口处的风速为 7m/s
补风系统应直接从室外引入空气,补风量为排烟量的40% 补风口与排烟口设置在同一防烟分区,补风口与排烟口水平距离为4m 补风口的风速为5m/s 补风管道跨越防火分区处,管道的耐火极限为1.00h
每月应对防烟、排烟风机进行检查和性能测试 每月应对挡烟垂壁进行检查和性能测试 每季应对防火阀进行检查和性能测试 每年应对所安装的全部防排烟系统进行一次联动试验和性能检测
相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8、5m/s 相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s 相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8、5m/s 相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s
外墙上排烟口采用上悬窗 屋顶的排烟口采用平推窗 每层自然排烟口的总面积为54㎡ 防烟分区内最远点距排烟口的距离为30m
外墙上的排烟口采用上悬窗 屋顶的排烟口采用平推窗 每层自然排烟口的总面积为54m 防烟分区内最远点距排烟口的距离为30m
防烟、排烟风机功能检测启动试验及供电线路检查 自动排烟窗功能检测启动试验 对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验 对全部防烟、排烟系统进行联动试验和性能检测