首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
下列交流电动机调速方法中,哪些不属于高效调速( )
查看本题答案
包含此试题的试卷
注册电气工程师《多项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
PWM调速控制方式通常用于的调速
主轴交流电动机
进给交流伺服电动机
主轴直流电动机
进给直流伺服电动机
按照交流电动机参数分类交流电动机凋速方法有.
改变频率调速
改变极数调速
改变转差率调速
改变电流调速
交流电动机的调速方法有哪些各有何特点
简述直流电动机和交流电动机的调速方法
属于有源逆变
中频电源
交流电动机变速调速
直流电动机可逆调速
不停电电源
以下不属于交流电动机高效调速方式的是
变极对数调速
变频调速
串极调速
转子串电阻调速
交流电动机调速方法有1变极调速2变压调速3变频变压调速4变转差率调速
异步电动机的变频调速装置其功能是将电网的恒压恒频交流电变换成变压变频的交流电对交流电动机供电实现交流
交流电动机高效调速含定子调压调速变频调速转子串电阻调速
根据交流电动机的转速表达式可归纳出交流电动机的三种调速方法和
异步电动机的变压调速需要何种交流电源有哪些交流调压方法
交流电动机最好的调速方法是
变级调速
降压调速
转子串电阻调速
变频调速
属于无源逆变
绕线式异步电动机串极调速
__直流输电
交流电动机变速调速
直流电动机可逆调速
属于有源逆变
中频电源
交流电动机变速调速
直流电动机可逆调速
不停电电源
交流电动机调速方法有1变极调速2变压调速3变频变压调速4变转差率调速
交流电动机调速较好的方案是和变频调速调速
交流电动机调速方法有哪三种试述交流变频调速系统与直流调速系统相比有什么优点
关于交流电动机调速方法正确的是
交流电动机调速方法有.
变频调速
变极调速
串级调速
降压调速
属于无源逆变
绕线式异步电动机
__直流输电
交流电动机变速调速
直流电动机可逆调速
热门试题
更多
在高度为120m的建筑中电梯井道的火灾探测器宜设在什么位置
下列关于110kV配电装置接地开关配置的做法哪项是错误的
某500kV架空线送电线路设双地线具有代表性的铁塔为酒杯塔塔的全高为45m导线为4分裂LGJ-500/45直径d=30mm钢芯铝绞线采用28片XP-160H=155悬垂绝缘子串线间距离为12m地线为GJ-100型镀锌钢绞线直径d=15mm地线对边相导线的保护角为100地线平均高度为30m请解答下列各题 若两地线共同对边导线的几何耦合系数为0.26计算电晕下耦合系数为在雷直击塔顶时.
无特殊情况下10kV__配电装置敷设的控制电缆额定电压根据规范规定一般宜选用下列哪项数值
某220kV变电所所址环境温度35℃大气污秽Ⅲ级海拔1000m所内的220kV设备用普通敞开式电器户外中型布置220kV配电装置为双母线母线三相短路电流25kA其中一回接线如图最大输送功率200MVA回答下列问题 如果此回路是系统联络线采用LW12-220SF6单断口磁柱式断路器请计算磁套对地爬电距离和断口间爬电距离不低于哪项
某35/6kV变电所装有两台主变压器当6kV侧有8回出线并采用手车式__开关柜时6kV侧宜采用下列哪种接线方式
某220kV变电所所址环境温度35℃大气污秽Ⅲ级海拔1000m所内的220kV设备用普通敞开式电器户外中型布置220kV配电装置为双母线母线三相短路电流25kA其中一回接线如图最大输送功率200MVA回答下列问题 如220kV的母线隔离开关选用单柱垂直开启式则在分闸状态下动静触头的最小电气距离不小于.
某220kV变电所总占地面积为12000m2其中接地网的面积为10000m2220kV为有效接地系统土壤电阻率为100Ω﹒m接地短路电流为10kA接地故障电流持续时间为2s工程中采用钢接地线作为全所主接地网及电气设备的接地钢材的热稳定系数取70试根据上述条件计算下列各题 220kV系统发生单相接地时其接地装置的接触点位差和跨步点位差不应超过下列哪组数据.
在建筑物内实施总等电位联结的目的是
低压配电系统的交流SELV系统中标称电压的方均根值最高不超过下列哪个电压值时一般不需要直接接触防护
某工厂的用电负荷为16000kW工厂的自然功率因数为0.78欲使该厂的总功率因数达0.94试计算无功补偿量应为下列哪项数值年平均负荷系数取1
变压器保护回路中将下列哪项故障设置成预告信号是不正确的
某220kV变电所总占地面积为12000m2其中接地网的面积为10000m2220kV为有效接地系统土壤电阻率为100Ω﹒m接地短路电流为10kA接地故障电流持续时间为2s工程中采用钢接地线作为全所主接地网及电气设备的接地钢材的热稳定系数取70试根据上述条件计算下列各题 计算一般情况下变电所电气装置保护接地的接地电阻不大下列哪项数值.
某500kV架空线送电线路设双地线具有代表性的铁塔为酒杯塔塔的全高为45m导线为4分裂LGJ-500/45直径d=30mm钢芯铝绞线采用28片XP-160H=155悬垂绝缘子串线间距离为12m地线为GJ-100型镀锌钢绞线直径d=15mm地线对边相导线的保护角为100地线平均高度为30m请解答下列各题 若该线路所在地区为山区请计算线路的绕击率为.
某66kV不接地系统当土壤电阻率为300Q/m时其变电所接地装置的跨步电压应不超过
题16-20某220kV变电所总占地面积为12000m2其中接地网的面积为10000m2220kV为有效接地系统土壤电阻率为100Ω﹒m接地短路电流为10kA接地故障电流持续时间为2s工程中采用钢接地线作为全所主接地网及电气设备的接地钢材的热稳定系数取70试根据上述条件计算下列各题如变电所采用独立避雷针作为直接防雷保护装置其接地电阻值不大于[]
建设在海拔2000米污秽等级为Ⅲ级的220kV屋外配电装置采用双母线接线有2回进线2回出线均为架空线路220kV为有效接地系统其主接线如图 请根据计算母线氧化锌避雷器保护电气设备的最大距离除主变外.
某类型的电涌保护器无电涌出现时为高阻抗随着电涌电流和电压的增加阻抗跟着连续变小通常采用压敏电阻抑制二极管作为SPD的组件该SPD属于下列哪种类型
变电所内各种地下管道之间的最小净距应满足安全检修安装及工艺的要求下列哪一项表述符合规范要求
10kV室内敷设无遮拦裸导体距地楼面的高度不应低于下列哪项数值
某城市省级办公楼建筑物高150m宽70m城市的年雷暴日数为34.2d/a则该建筑物为
变压器的零序电抗与其构造和绕组连接方式有关对于YNd接线三相四柱双绕组变压器其零序电抗为
放射式配电系统有下列哪种特点
已知某三相四线380/220V配电箱接有如下负荷三相10kWA相0.6kWB相0.2kWC相0.8kW试用简化法求出该配电箱的等效三相负荷应为下列哪项数值
在电力系统零序短路电流的计算中变压器的中性点若经过电抗接地在零序网络中其等效电抗应为原电抗值的
在低压配电系统中当采用隔离变压器作间接接触防护措施时其隔离变压器的电气隔离回路的电压不应超过以下所列的哪项数值
常用电量变送器输出侧仪表精确等级应不低于
某220kV变电所原有2台120MVA主变主变侧电压为220/110/35kV220kV为户外管母中型布置管母线规格为Φ100/90220kV110kV为双母线接线35kV为单母线分段接线根据负荷增长的要求计划将现有2台主变更换为180MVA远景按3×180MVA考虑 该变电所选择220kV母线三相短路电流为38kA若180MVA主变阻抗为110kV35kV侧均为开环且无电源请计算该变电所110kV母线最大三相短路电流为
建设在海拔2000米污秽等级为Ⅲ级的220kV屋外配电装置采用双母线接线有2回进线2回出线均为架空线路220kV为有效接地系统其主接线如图 图中变压器中性点氧化锌避雷器持续运行电压和额定电压为哪个
建设在海拔2000米污秽等级为Ⅲ级的220kV屋外配电装置采用双母线接线有2回进线2回出线均为架空线路220kV为有效接地系统其主接线如图 假设图中变压器容量为240MVA最大负荷利用小时数T=5000小时成本电价为0.2元/kWh主变220kV侧架空线采用铝绞线按经济电流密度选择截面为.