机械加压送风防烟系统加压送风量应计算确定,开启门时一般应保证通过门的风速不小于( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

送风口的风速不宜小于 7m/s  采用机械加压送风系统的防烟楼梯间前室应每层设置一个常闭式加压送风口  采用机械加压送风系统的防烟楼梯间应每层设置一个常开式百叶送风口  送风管道的材质应采用金属材料制作  送风管道的耐火极限不应低于 1.0h  
送风口的风速不宜小于7m/s  采用机械加压送风系统的防烟楼梯间前室应每层设置一个常闭式加压送风口  除直灌式加压送风方式外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间应每层设置一个常开式百叶送风口  送风管道的材质应采用金属材料制作  送风管道的耐火极限不应低于1.0h  
采用合用前室时,楼梯间、合用前室共用一套机械加压送风系统  采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统分别独立设置  设置机械加压送风系统的楼梯间前室送风口,设置手动开启装置  128m的旅馆建筑,其机械加压送风系统竖向分段独立设置,每段高度64m  
确定送风量只能由查表确定  送风系统及送风量应分段设计  机械加压送风余压值:防烟楼梯间为40Pa-50Pa,前室为25Pa-30Pa  机械加压送风机可采用轴流风机或高、中压离心风机  前室应每隔2-3层设1个加压送风口  
当送风管道内壁为土建风道时,设计风速不应大于15m/s  当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s  机械加压送风管道井的检修门应采用乙级防火门  机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍  
将防烟楼梯间内任一加压送风口开启的动作信号,作为相应加压风机启动的触发信号  三楼某房间发生火灾后,系统联动打开 2-4 层全部前室的常闭送风口,并开启相应的送风机  三楼某房间发生火灾后,系统联动开启 2 个楼梯间的全部加压送风机  当火灾确认后,相应的常闭加压送风口和加压送风机 10s 内联动开启  将加压送风机启动的联动信号设置为,加压送风口所在防火分区内的两只感烟火灾探测器或一只感 烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号  
机械加压送风的防烟设施包括加压送风机、加压送风管道、加压送风口等  当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀  加压送风机一般采用中、低压离心风机、混流风机或轴流风机  加压送风口分为常开式、常闭式和自垂百叶式  常闭式加压送风口常用于防烟楼梯间 
  
加压送风机宜采用中、低压离心风机或轴流风机  常闭式送风口采用手动或电动开启,常用于前室或合用前室  自垂百叶式送风口平时靠百叶重力自行关闭,加压时自行开启,常用于防烟楼梯间  机械加压送风的防烟设施包括加压送风机、加压送风管道、加压送风口、挡烟垂壁等  
系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动  火灾确认后,应仅联动开启该防火分区着火层前室的常闭送风口,同时开启加压送风机  火灾确认后,应打开着火防火分区内全部的排烟口,并联动启动相应的排烟风机  火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,30s以内挡烟垂壁应开启到位  
该建筑地上部分的机械加压送风系统可不分段独立设置  前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置  采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗  送风机的进风口与排烟口在同一平面上时,两者的水平距离不应小于15m  
表中风量按开启2.0m*1.6M的双扇门确定  当采用单扇门时,风量可乘以0.75的系数计算  当有两个或两个以上出入口时,风量应乘以2.0系数计算  开启门时,通过门的风速不宜小于0.5m/s  
机械加压送风的防烟设施包括加压送风机、加压送风管道、加压送风口等  当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀  加压送风机一般采用中、低压离心风机、混流风机或轴流风机  加压送风口分为常开式、常闭式和自垂百叶式  常闭式加压送风口常用于防烟楼梯间  
系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动  当防火分区内火灾确认后,应能在30s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机  机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施  消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态  
建筑高度为54m的写字楼的消防电梯前室采用机械加压送风系统  建筑高度为100m的住宅的防烟楼梯间应采用机械加压送风系统  建筑高度为120m的公共建筑,防烟楼梯间前室每层设置一个常闭式加压送风口,并设手动开启装置  商场防烟楼梯间采用轴流风机进行加压送风  
现场手动启动  通过火灾自动报警系统自动启动  消防控制室手动启动  系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动  系统中两个及以上常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动  
系统负担层数<20层,消防电梯的前室的加压送风量为25000~30000m3/h  加压送风量应乘以修正系数  系统负担层数<20层,防烟楼梯间及其使用前室的分别加压送风量,合用前室加压送风量为25000~30000m3/h  系统负担层数20~30层,防烟楼梯间及其使用前室的分别加压送风量,合用前室加压送风量为25000~30000m3/h  
系统负担层数<20层,防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量为25000~30000m3/h  系统负担层数为20~30层,防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量为25000~30000m3/h  系统负担层数<20层,防烟楼梯间及其使用前室的分别加压送风量,防烟楼梯间加压送风量为25000~30000m3/h  系统负担层数20~30层,防烟楼梯间及其使用前室的分别加压送风量,防烟楼梯间加压送风量为25000~30000m3/h  
该建筑地上部分的机械加压送风系统可不分段独立设置  前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置  采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗  送风机的进风口与排烟口在同一面上时,两者的水平距离不应小于15m  