你可能感兴趣的试题
每个地脚螺栓旁边至少应有两组垫铁 垫铁组在能放稳和不影响灌浆的情况下,应放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方 相邻两垫铁组间的距离宜为 500~1000mm 设备底座有接缝处的两侧应各垫一组垫铁
垫铁与设备基础之间应接触良好,每组垫铁应放置整齐平稳,压紧压实。 放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在上面。 每组垫铁的块数不宜超过5块,垫铁的厚度不宜小于2mm。 设备底座有接缝处的两侧,不得设置垫铁。 除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间及垫铁与设备底座应用定位焊焊牢。
每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁 垫铁不得设置在底座主要承受力部位 设备底座接缝处的两侧各设置一组垫铁 每组垫铁的块数不宜超过5块 设备调平后,垫铁应与设备底座点焊牢固
每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁 垫铁不得设置在底座主要承受力部位 设备底座接缝处的两侧各设置一组垫铁 每组垫铁的块数不宜超过5块 设备调平后,垫铁应与设备底座点焊牢固
设备底座有接缝处的两侧,应各设置一组垫铁。 相邻两垫铁组间的距离,宜为0.5m?1m 每组垫铁的块数不宜超过5块,放置平垫铁时,薄的宜放在上面 垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10?30mm
每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方 设备底座有接缝处的两侧,应各安放两组垫铁 每一垫铁组的块数不宜超过5块 设备调平后,每组垫铁均应压紧 垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心
垫铁应放在远离地脚螺栓和底座的地方 不承受主要负荷的垫铁组,只使用一块斜垫铁即可 承受主要负荷的垫铁组,应使用成对平垫铁 承受主要负荷且在设备运行时产生较强连续振动时,垫铁组不能采用斜垫铁
每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁 设备底座接缝处的两侧各设置一组垫铁 每组垫铁的块数不宜超过5 块 设备调平后,垫铁应与设备底座点焊牢固
每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方 设备底座有接缝处的两侧,应各安放两组垫铁 每一垫铁组的块数不宜超过5块 设备调平后,每组垫铁均应压紧 垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心
厚垫铁放在下面,薄垫铁放在上面,最薄的放在中间 厚垫铁放在下面,薄垫铁放在中间,最薄的放在上面 最薄的放在上面,厚垫铁放在中间,薄垫铁放在下面 薄垫铁放在上面,厚垫铁放在中间,最薄的放在下面
每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方; 相邻两组垫铁间的距离,宜为500~1000mm; 设备底座有接缝处,应再下面设置一组垫铁; 每组垫铁的块数不宜超过6块, 放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm;
每个地脚螺栓旁边至少应有两组垫铁 垫铁组在能放稳和不影响灌浆的情况下,应放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方 相邻两垫铁组间的距离宜为500~1000mm 设备底座有接缝处的两侧应各垫一组垫铁