你可能感兴趣的试题
当风速高于25m/s(70/1500)、22m/s(77/1500)、22m/s(82/1500)持续10min,将实现顺桨正常停机(变桨系统控制叶片进行顺桨,转速低于切入转速时,风力发电机组脱网) 当风速高于28m/s并持续10s时,实现顺桨正常停机 当风速高于33m/s并持续1s时,实现顺桨正常停机 当遇到一般故障时,实现顺桨正常停机
当风速持续10min(可设置)超过3m/s,风机将自动启动.叶轮转速大于10.2r/min(70/1500)或9r/min(77/1500、82/1500)时并入电网; 随着风速的增加,发电机的出力随之增加,当风速大于11m/s时,达到额定出力,超出额定风速机组进行恒功率控制; 当风速高于25m/s(70/1500),22m/s(77/1500),22m/s(82/1500)持续10min,将实现顺桨正常停机(变桨系统控制叶片进行顺桨,转速低于切入转速时,风力发电机组脱网); 当风速高于28m/s并持续10s时,实现顺桨正常停机; 当风速高于33m/s并持续1s时,实现顺桨正常停机; 当遇到一般故障时,实现顺桨正常停机.
必须将叶片顺桨(叶片角度调到90°位置) 偏航处于自动状态,使叶轮正对主风向 同时释放主轴刹车盘和轮毂锁紧装置 停机即可不用进行任何的操作
4.5r/min 8.5r/min 9r/min 8r/min
当风速高于25m/s(70/1500),22m/s(77/1500),22m/s(82/1500)持续10min,将实现顺桨正常停机(变桨系统控制叶片进行顺桨,转速低于切入转速时,风力发电机组脱网) 当风速高于28m/s并持续10s时,实现顺桨正常停机 当风速高于33m/s并持续1s时,实现顺桨正常停机 当遇到一般故障时,实现顺桨正常停机
振动开关故障 过速模块安全链故障 变桨安全链故障 叶轮锁定故障
振动开关故障 过速模块安全链故障 Vensys变桨安全链故障 叶轮锁定故障