你可能感兴趣的试题
室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个 室内消火栓环状给水管道检修时,关闭停用的竖管不应超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根。 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s,且室内消火栓不超过10 个的建筑,均可布置成枝状。
建筑高度为27m的9层塔式住宅建筑的室内消防给水管网应布置成枝状 向室内消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量 当多座建筑共用消防水池及消防水泵,每一座建筑室内消火栓给水管网均应为环状 室内消火栓给水管道每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门 屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m
高层民用建筑室内消防给水系统管道应与生活、生产给水系统集中设置 除有特殊规定外,建筑物的室内消防给水管道应布置成环状 高层建筑内阀门的布置,当高层民用建筑内的消防给水竖管超过四根时,可关闭相邻的两根 高层民用建筑内每根消防给水竖管的直径不应小于100mm 室内消火栓给水管材通常采用热镀锌钢管
高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统 室内消防竖管直径不应小于 DN100 室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置 设置室内消火栓且层数超过 5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器
室内消防给水管道应布置成环状 每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm 室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪同时达到被保护范围内的任何部位
消防竖管应成环状 采用一根进水管,室内消防给水管成枝状 管道最小直径为100mm 管道最大直径不应小于100mm
消防竖管应成环状 采用一根进水管,室内消防给水管可为枝状 管道最小直径为100mm 管道最大直径不应小于100mm
消防给水不宜与生产管道系统合并 高层工业建筑室内消防给水宜采用独立的消防给水管道系统 生活给水不宜与消防给水管道系统合并 在任何情况下管道必须采用独立管道系统
消防竖管应成环状 采用一根进水管,室内消防给水管可为枝状 管道最小直径为100mm 管道最大直径不应小于100mm
消防竖管检修时应保证关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4根时可关闭不相邻的2根 当生产、生活用水量达到最大,且市政给水管道仍能满足室内外消防用水量时,室内消防泵宜直接从市政管道取水 室内消火栓给水管网与自动喷水灭火设备的管网,宜分开设置;如有困难,应在报警阀后分开设置 严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓,可采用干式系统
消防竖管应成环状 采用一根进水管,室内消防给水管可为枝状 管道最小直径为100mm 管道最大直径不应小于100mm
室外消防给水采用一路消防供水,且室外消火栓不超过 10 个时,可布置成枝状 室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 3 个 室内消火栓环状给水管道检修时,关闭停用的竖管不应超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根。 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s,且室内消火栓不超过 10 个的建筑,均可布置成枝状。
消防竖管应成环状 采用一根进水管,室内消防给水管可为枝状。 管道最小直径为100mm 管道最大直径不应小于100mm
布置成环状 采用一根进水管,室内消防给水管成枝状 管道最小直径为100mm 管道直径可以小于100mm
进水管不应少于两条 室内消火栓给水系统应与自动喷水系统分开设置 管网在水平方向和垂直方向均应布置成环状 消防给水管网应与生活给水管网连通设置
高层民用建筑室内消防给水系统管道应与生活、生产给水系统集中设置 除有特殊规定外,建筑物的室内消防给水管道应布置成环状 高层建筑内阀门的布置,当高层民用建筑内的消防给水竖管超过四根时,可关闭相邻的两根 高层民用建筑内每根消防给水竖管的直径不应小于100mm 室内消火栓给水管材通常采用热镀锌钢管
高层民用建筑室内消防给水系统管道应与生活、生产给水系统集中设置 除有特殊规定外,建筑物的室内消防给水管道应布置成环状 高层建筑内阀门的布置,当高层民用建筑内的消防给水竖管超过四根时,可关闭相邻的两根 高层民用建筑内每根消防给水竖管的直径不应小于100mm 室内消火栓给水管材通常采用热镀锌钢管