水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点。 管网注水时,将管网内的空气排净,缓慢升压 达到试验压力后,稳压20min 管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa
__消防给水管网 临时__消防给水管网 低压消防给水管网 临时低压消防给水管网
管道水压强度试验的试验压力为1.5MPa 试压所用压力表的量程为2.5MPa 水压强度试验时,先将管网内的空气排净,并缓慢升压至试验压力后,稳压30min后,管网无泄漏、无变形,管网内压力为1.42MPa 水压试验时环境温度低于5℃,水压试验时采取了防冻措施
0.05MPa 0.28MPa 1.0MPa 1.4MPa
0.05MPa 0.07MPa 0.10MPa 0.015MPa
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa。 当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 做水压强度试验时,对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点。 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
如果城市自来水管网内的水量能满足室外消防用水量,且水压能够满足室外最不利点处消火栓的水压不(小于0.1MPa),称为低压消防给水系统 如果城市自来水管网内的水量和水压均能满足室内消防系统的水量水压要求,称为__消防给水系统 如果城市自来水管网能够满足室内外消防管网的水量要求,但水压不能满足要求,可设置加压水泵抽取管网内水供消防设备使用,称为临时__给水系统 如果城市自来水管网采用加压设施满足建筑消防给水系统水量水压要求,称__消防给水系统
如果城市自来水管网内的水量能满足室外消防用水量,且水压能够满足室外最不利点处消火栓的水压不(小于0.1MP,称为低压消防给水系统 如果城市自来水管网内的水量和水压均能满足室内消防系统的水量水压要求,称为__消防给水系统 如果城市自来水管网能够满足室内外消防管网的水量要求,但水压不能满足要求,可设置加压水泵抽取管网内水供消防设备使用,称为临时__给水系统 如果城市自来水管网采用加压设施满足建筑消防给水系统水量水压要求,称__消防给水系统
0.05MPa 0.28MPa 1.0MPa 1.4MPa
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa。 当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 做水压强度试验时,对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应
大于0.05MPa。 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点。 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。