装有PSL-602型保护的220kV联络线线路相间(接地)距离保护全线有灵敏度段的是()
查看本题答案
包含此试题的试卷
电网调度自动化运行值班员《电网调度自动化运行值班员技师》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
220kV及以上的联络线母线主保护瞬时切除全线路母线的保护非计划停运造成无运行使电网安全水平降低按电
装有PSL-603型保护的220kV联络线线路相间接地距离保护全线有灵敏度段的是
I段
II段
III段
IV段
装有WXB-11型保护的220kV联络线线路方向零序保护全线有灵敏度段的是
I段
II段
III段
IV段
220kV线路因故联络线变为终端馈线其LFP-901ALFP-901A微机保护应作如何调整
220kV及以上母线联络线运行的线路变压器的主保护非计划停运造成无主保护运行认定为什么事故
220kV及以上电压等级联络线的每套保护应能对全线路内发生的各种类型故障均快速动作切除对于要求实现单
装有RCS-931型保护的220kV联络线线路相间接地距离保护全线有灵敏度段的是
I段
II段
III段
IV段
装有PSL-602型保护的220kV联络线线路方向零序保护全线有灵敏度段的是
I段
II段;
III段
IV段
220kV线路装有哪些保护
装有LFP-902型保护的220kV联络线线路方向零序保护全线有灵敏度段的是
I段
II段
III段
IV段
110~220kV直接接地电力网的线路下列配置原则中是正确的
只装设反应接地短路的保护;
只装设反应相间短路的保护;
只装设零序电流保护;
装设反应相间短路和接地短路的保护。
某220kV变电所220kV电气主接线为双母线有多回220kV出线配置有母线保护含断路器失灵保护每回
1号线路的高频闭锁方向保护动作;
2号线路的高频闭锁距离保护动作;
1号线路的相间距离一段动作;
2号线路的接地距离一段动作。
一个220kV变电所经稳定计算220kV出线发生三相短路必须快速切除故障否则不能满足系统稳定要求以下
每回220kV线路各配置一套全线速动的微机高频保护作为主保护;
每回线各配置一套微机阶段式相间距离和接地距离作为主保护;
每回线各配置两套全线速动的微机高频保护作为主保护;
每回线各配置两套微机阶段式相间距离和接地距离作为主保护。
220kV联络线的后备保护包括
距离保护;
零序保护;
电流速断保护;
过负荷保护。
江苏电网对有反向互感的220KV系统联络线继电保护要求正常方式下相关线路当任一线路高频保护全停时要求
江苏电网220kV系统联络线开关一般接地距离Ⅰ段按整定接地距离Ⅱ段按整定其保护范围一般不超过相邻变压
装有PSL-603型保护的220kV联络线线路方向零序保护全线有灵敏度段的是
I段
II段
III段
IV段
220kV线路后备保护中后备Ⅱ段指的是
除高频闭锁和光纤纵差保护外的保护
相间距离Ⅱ 段
接地距离Ⅱ 段
零序电流Ⅱ 段
根据光纤通道传输保护信息通用技术条件规定新建330kV以上同塔双 回线路330220kV同塔多回线路
1
2
3
4
下列线路属省调调度管辖
220kV的发电厂并网联络线;
220kV变电站间的主要联络线;
220kV馈供线路;
省调调度管辖的发电厂的110kV并网联络线。
热门试题
更多
正常运行方式下的电力系统受到以下哪些故障扰动后保护开关及重合闸正确动作符合电力系统第一级安全标准
避免发生发电机自励磁的方法是改变系统运行参数使
220千伏线路强送电准则对故障时为者一般不宜强送
受端系统在正常检修方式下发生单一故障时系统稳定要求是.
当系统电压低于额定电压的时省调值班调度员应立即对有关地区拉限电尽速使电压恢复
在以下情况中单相接地电流大于三相短路电流
系统发生振荡时应争取在分钟内消除振荡否则应在适当地点解列
系统解列时应先将解列点调整至零调至最小使介列后的两个系统频率电压均在允许的范围内
大型单元机组在滑压运行时机组功率变动后汽轮机前主蒸汽工况的变化情况为.
电力二次系统安全防护重点保护和调度数据网络的安全防止由此引起电力系统故障
下面哪项不是发电机失磁的现象.
发电机组低负荷运行时在节流式调节中前汽缸由于蒸汽集中在一个方向而造成汽缸加热不均匀这样汽机的胀差将.
变电所电能量关口计量点原则上应设在
潮流计算时以下哪种节点不是有源节点
关于变压器事故跳闸的处理原则以下哪种说法是错的
用快速分解法对中低压电网进行潮流计算时
电能量远方终端对每只电能表进行数据采集是采用方式
以下哪一项故障不符合电力系统第一级安全稳定标准.
500kV变电站计算机监控系统站控层设备及其它影响整个监控系统运行的设备的调度管辖权属
电力系统发生大扰动时的最高一级安全稳定标准是.
低周减载装置是按
当电力系统受到较大干扰而发生非同步振荡时为防止整个系统的稳定被破坏经过一段时间或超过规定的振荡周期数后在预定地点将系统进行解列该执行振荡解列的自动装置称为.
调度员使用的画面响应时间最长不超过
主变中性点接地方式应符合大电流接地系统条件任何一点故障其Z0Σ/Z1Σ≤.
下述关于电力系统综合负荷模型主要特点的描述不正确的是.
断路器出现闭锁分合闸时不宜按如下方式处理
具有检无压的变电站运行人员在系统发生故障又与各级调度通讯中断时.
电能量计量系统TMR与SCADA系统互联中间应采取安全措施
频率在HZ及以下时各级值班调度员及发电厂变电所的运行值班人员可不受事故拉限电序位表的限制自行拉停馈供线路或变压器使系统频率在15分钟内恢复到49.0HZ以上
以下那种情况线路可以强送