一般情况下,地震作用仍应符合本地区抗震设防烈度的要求,抗震措施应允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低,但抗震设防烈度为6度时不应降低 地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定。抗震措施,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求;当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求 地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求。抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求;当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求,地基基础的抗震措施,应符合有关规定 地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求
电压为10kV及以下、容量为10MVA-及以下单独运行的变压器,应采用电流速断保护。 电压为10kV以上、容量在10MVA及以上单独运行的变压器,以及容量为63MVA及以上并列运行的变压器,应采用纵联差动保护。 容量为10MVA以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护。 电压为10kV的重要变压器或容量为2MVA及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。 容量为400kVA及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角-星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断保护。 电压为220kV的变压器装设数字式保护时,除非电量保护外,应采用双重化保护配置。当断路器具有两组跳闸线圈时,两套保护宜分别动作于断路器的一组跳闸线圈。
双绕组变压器应装于主电源侧; 三绕组变压器宜装于主电源侧及主负荷侧,若不符合灵敏性要求时,可在各侧装设,根据选择性要求装设方向元件; 三绕组变压器应在高、中压侧装设; 500kV系统联络变压器高、中压侧装设。
变压器的安装应有防止位移、倾斜的措施 设备引线和设备间连线直采用软导线,并应适当放松。当采用硬母线时,应有软导线或伸缩接头过渡 电气设备的安装必须牢固可靠,设备安装螺栓应满足抗震要求,当采用焊接时,应验算焊缝的强度 设备支架在自身重力作用下的固有频率值在12Hz以上
当抗震设防烈度为7度时,甲类建筑的地震作用应按8度考虑 当抗震设防烈度为9度时,乙类建筑的地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求 丙类建筑地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求 一般情况下,丁类建筑抗震措施应比本地区设防烈度降低一度
电压为220kV及以下的电气设施,8度及以上时,应进行抗震设计 安装在屋内二层及以上和屋外高架平台上的电气设施,7度及以上时,应进行抗震设计 安装在屋内二层的电气设施,5度及以上时,应进行抗震设计 电压为220kV及以上的电气设施,6度及以上时,应进行抗震设计
当抗震设防烈度为7度时,甲类建筑的地震作用应按8度考虑 当抗震设防烈度为9度时,乙类建筑的地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求 丙类建筑地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求 一般情况下,丁类建筑抗震措施应比本地区设防烈度降低1度
变压器类的基础台面宜适当加宽 变压器类宜取消滚轮及其轨道,并应固定在基础上 变压器类本体上的油枕、潜油泵、冷却器及其连接管道等附件以及集中布置的冷却器与本体间连接管道,应符合抗震要求 在调相机、空气压缩机和柴油发电机附近应设置补偿装置
抗震设防区 非抗震设防区 抗震设防烈度在6度以上地区 抗震设防烈度在8度以上地区
.电气设备间连线应采用硬母线 变压器宜取消滚轮及其轨道,并应固定在基础上 变压器基础台面宜适当加宽 开关柜应采用螺栓或焊接的固定方式,当为地震设防烈度为8度或9度时,可将几个柜的重心位置以上联成整体
变压器(室)所装的母线、隔离开关、熔断器等设备,分别根据该设备的验收内容及标准验收; 变压器台安装尺寸必须符合图纸要求,横担等铁件应平整,螺丝应紧固,穿入方向正确,丝扣露出螺帽3~5扣,不得过长或过短; 高低压引线、母线安装应平整,各部之间距离符合要求; 变压器台接地引下线符合接地规程要求。
各抗震设防的高层建筑结构均应计算地震作用 6度设防时,Ⅰ~Ⅲ类场地上得建筑不必计算,Ⅳ类场地上得较高建筑及7~9度设防的建筑应按本地区设防烈度计算 6度不必计算,7~9度设防的建筑应按本地区设防烈度计算 6度设防时对Ⅰ、Ⅱ类场地上的建筑不必计算,Ⅲ类和Ⅳ类场地上建筑及7~9度设防的建筑应按本地区设防烈度计算
一般情况下,地震作用仍应符合本地区抗震设防烈度的要求,抗震措施应允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低,但抗震设防烈度为6度时不应降低 地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求;当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求 地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求;当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求,地基基础的抗震措施,应符合有关规定 地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求
蓄电池安装应装设抗震架 蓄电池间连线宜采用软导线或电缆连接,端电池宜采用电缆作为引出线 变压器类的基础台面宜适当加宽 电容器应牢固地固定在支架上,电容器引线宜采用软导线。当采用硬母线时,应装设伸缩接头装置
10MVA及以上的单独运行变压器,应装设纵联差动保护 6.3MVA及以下的并列运行变压器,应装设纵联差动保护 10MVA以下的变压器可装设电流速断保护和过电流保护 2MVA及以上的变压器,当电流速断敏感系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护
电压为330kV及以上的电气设施设防烈度7度及以上时,应进行抗震设计; 当设防烈度为9度时,电压为110kV及以上管型母线配电装置的管型母线宜采用支持式结构; 当设防烈度为8度或9度时,限流电抗器不宜采用三相垂直布置; 当设防烈度为7度及以上时,电气设备的引线和设备间连线宜采用软导线,其长度应留有余量。
变压器类的基础台面宜适当加宽 变压器类宜取消滚轮及其轨道,并应固定在基础上 变压器类本体上的油枕、潜油泵、冷却器及其连接管道等附件以及集中布置的冷却器与本体间连接管道,应符合抗震要求 变压器类的基础台面宜适当变窄